1、B2 级保温材料时,防护层厚度首层不小于 15mm,其他 层不小于 5mm.建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为 B

1、B2 级的保温材料时,按要求设 置不燃材料制作的且厚度不小于 1Omm 的防护层. 当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为 B

1、 B2 级的保温材料时,应在保温 系统中每层设置水平防火隔离带.防火隔离带应采用燃烧性能为 A 级的材料,防火隔离带 的高度不应小于 300mm. 7.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时, 打开系统末端试 水装置在达到规定流量时指示器不动作.下列故障原因中可以排除的是( ) . A.桨片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母与触头未调试到位 C.报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落 网校答案:C 网校解析:水流指示器故障表现为打开末端试水装置,达到规定流量时水流指示器不动作, 或者关闭末端 试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号. (1)故障原因分析. 1)桨片被管腔内杂物卡阻. 2)调整螺母与触头未调试到位. 3)电路接线脱落. C 项, 水源控制阀未完全打开无法达到规定流量,不符合题目条件 8.某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试.根据 现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898,下列泵组调试结果中,不符合要求 的是( ) . A.以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行 B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组 10s 投入运行 C.采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为 5s D.控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示 网校答案:B 网校解析:超教材范围 《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898 4.4.3 泵组调试应符合下列规定:

1 以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入运行.

2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入运行.

3 采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于 5s.

4 控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示. 9.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( ) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理, 并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 网校答案:C 网校解析:氯酸钾厂房属于甲类厂房 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9.1.2 甲、乙类厂房内的空气不应循环使用. 丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空 气中的含尘浓度低于其爆炸下限的 25% . 10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混泥土楼板,耐火极限 0.85h;

钢结构屋顶承重构件 采用防火涂料保护,耐火极限 0.90h;

吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限 0.15h;

外墙采 用难燃性墙体,耐火极限 0.50h;

仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列构件中,不 满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋项承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 网校答案:B 网校解析:超教材,技术实务教材有但不完整《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 3.2.11 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、 多层厂房 (仓库) 的屋顶承重构件, 其耐火极限不应低于 1.00h. (本题中二级 0.9h,不满足要求) 3.2.12 除甲、乙类仓库和高层仓库外,