编辑: 颜大大i2 2019-06-30

一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性 墙体时,其耐火极限不应低于 0.25h ;

当采用难燃性墙体时,不应低于 0.50h .

4 层及

4 层以下的

一、二级耐火等级丁、戊类 地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限. 3.2.14 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板, 其耐火极限不应 低于 0.75h. 注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限. 11.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共

6 层,每层划分为

12 个防火分区,符合规范要求.该综合体外部的下列消防救援设施设置的做法中,不符合 现行国家消防技术标准要求的是( ) A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置

2 个消防救 援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度 12m 的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有

6 个直通室内防烟楼梯间的入口 网校答案:A 网校解析: 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014, 7.2.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间 的入口. 对于入口的数量未做要求,因此 D 是符合要求的. 7.2.4 厂房、 仓库、 公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口. 精讲班多次强调,消防救援窗要层层设置,包括首层! 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需具备的基本条件的说法中,错误的是( ) A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 网校答案:A 网校解析:消防工程设计文件应由公安机关消防机构批准 13.某在建工程,单体体积为 35000m? ,设计建筑高度为 23.5m,临时用房建筑面积为

1200 O,设置了临时室内、外消防给水系统.该建设工程施工现场临时消防设施设置的做法中, 不符合现行国家消防技术标准要求的是( ) A.临时室外消防给水干管的管径采用 DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管 C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量全按火灾延续时间 1.00h 确定 网校答案:D 网校解析: 临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水流量、 流速和压力要 求进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100. 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于

2 根,当结构封顶时,应将消 防竖管设置成环状 室内消火栓快速接口及消防软管设置的基本要求. 施工现场作为在建工程, 如果完全按照建 成工程来要求室内消火栓的设置是不太合理的, 结合施工现场特点, 每个室内消火栓处只 设接口,不设消防水带、消防水枪,是综合考虑初起火灾的扑救及管理性和经济性要求的结 果,但要做好保护措施.综合考虑,设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应 设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求: 1)在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位. 2)消火栓接口的前端应设置截止阀. 3)消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于 50m ,高层建筑不大于 30m. 建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 不应小于表 5.3.6 的规定.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题