编辑: yn灬不离不弃灬 2019-06-30

《第6部分:氢气压缩系统技术要求》主要规定 隔膜式压缩机、活塞式压缩机、离心式压缩机和气体增压器的技术要

4 求;

《第7部分:氢气灌装系统技术要求》主要规定工业气瓶灌装系 统和车用气瓶充装系统的技术要求;

《第8部分:氢气储存输送系统 防火防爆技术》主要规定系统的报警、泄爆和阻火技术要求.

三、标准起草过程 本标准《氢气储存输送系统 第1部分:通用要求》由全国氢能 标准化技术委员会提出,于2013 年获国家标准化管理委员会批复立 项,属于首次编写的推荐性国家标准. 根据全国氢能标准化技术委员会下达的任务,由浙江大学、中国 标准化研究院、中国电子工程设计院、同济大学、北京海德利森科技 有限公司、清华大学、浙江工业大学、浙江巨化装备制造有限公司等 单位承担本标准的制订任务.在充分分析研究相关国际标准、国家标 准、国内外资料的基础上,结合加氢站建设实践和科研成果,于2014 年12 月形成了本标准讨论稿.

2015 年9月,全国氢能标准化技术委员会在杭州组织召开本标 准研讨会,重点研究了标准适用范围、编排结构、总体内容和风险评 估要求,并修改完善了本标准讨论稿.

2016 年4月,全国氢能标准化技术委员会在杭州组织召开了本 标准第

2 次研讨会.会议听取了标准编制工作进展情况汇报,对本标 准讨论稿进行了逐条讨论,并形成了修改意见.会后,起草组多次召 开讨论会,对本标准讨论稿进行了仔细修改和完善,最终形成了本标 准的征求意见稿.

四、关于标准内容说明

5 本标准编制过程中,参考的国内外相关标准主要有: (1)GB 50516《加氢站技术规范》 (2)GB 50177《氢气站设计规范》 (3)TSG 21《固定式压力容器安全技术监察规程》 (4) ISO/TS19880 《加氢站通用要求 (Gaseous Hydrogen - Fuelling Stations Part 1:General Requirements) 》 (5) NFPA

2 《氢技术规范 (Hydrogen Technologies Code) 》 (2011) (6)IGC Doc 15/06/E《氢气站(Gaseous Hydrogen Stations) 》 (2006) (7)ANSI/AIAA G-095《氢气和氢气系统安全指南(Guide to Safety of Hydrogen and Hydrogen Systems) 》 (2004) 本标准主要包括:范围、规范性引用文件、术语和定义和通用要 求. (1)范围 本标准适用于工作压力不大于 140MPa、环境温度不低于-40℃ 且不高于 65℃的氢气储存系统、氢气压缩系统、氢气输送系统、氢 气灌装系统及其组合系统和安全附件. 高压氢环境材料相容性检测及评价作为高压氢系统产品开发的 首要环节,其检测能力决定了氢气储存输送系统所允许的最高压力. 目前, 我国已有的高压氢气环境材料相容性试验装置最高工作压力为 140MPa,因此本标准限定氢气储存输送系统的工作压力不大于 140MPa.

6 (2)规范性引用文件 列出了该标准的规范性引用文件 (3)术语和定义 收录了本标准中涉及的

6 条术语和定义,包括氢气储存输送系 统、固定式氢气储存系统、移动式氢气储存系统、安全附件、工作压 力和风险评估. (4)通用要求 4.1 基本要求 考虑到氢气储存输送系统所面临的危险和有害因素,从介质、 环境、操作和管理等方面提出了系统应遵循的基本原则.此外还提出 了爆炸危险区域等级划分、质量管理体系、氢气品质等的相关要求. 4.2 总体设计 规定了氢气储存输送系统地址、平面布置、建筑物、材料、设备、管道的设计要求. 系统位置选择应符合城镇规划、环境保护、消防安全和交通便 利的要求,其平面布置应当符合 GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题