编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-06-30 |
50177、GB
50516、GB/T
29729 等规范标准的规定. 系统所在建筑物应满足防火、 防爆、 防雷的要求. 在选择系统用材料时,应综合考虑使用条件、材料性能、设备 制造工艺以及经济合理性. 由于材料在氢气环境下长期工作会出现塑 性损减、裂纹扩展速率加快、疲劳寿命降低的氢脆现象,因此系统中 与氢气直接接触的材料应与氢气有良好的相容性, 对于首次在氢气环 境中使用或者缺少氢气环境中力学性能数据的材料, 应对其进行氢相
7 容性试验. 氢气是易燃易爆气体,管道宜采用焊接、卡套接头或者其他能 有效防止氢气泄漏的连接方式.受设备、阀门本身连接方式的限制, 氢气管道与设备、阀门的连接,可采用法兰、锥管螺纹连接或者其他 可靠的连接方式. 在设备的选型和设计方面,标准 GB/T
29729 对此进行了具体详 细的阐述,系统中氢气储存容器、压缩机、氢气管道等设备应满足相 关规定. 氢气管道的敷设应便于施工和操作维修,尽可能避免或减少泄 漏时的危险性,对此,标准 GB50177 作了详细规定,本标准中阀门的 使用和氢气管道的敷设应符合相关要求. 4.3 安全附件和仪表 对应设置的安全附件及其要求进行了规定. 4.4 安装调试 规定了氢气储存输送系统的安装、试验(包括耐压试验和泄漏 试验) 、置换、开机和操作要求. 4.5 运行管理 规定了与氢气储存输送系统运行管理相关的要求,包括操作程 序的制定、安全附件和仪表的定期检查、运行单位管理制度的制定以 及系统停运处理. 此外还规定了氢气储存输送系统作业人员的基本要 求以及针对作业人员的岗位培训内容. 规定了与氢气储存输送系统安全相关的要求,如防雷及防静电
8 装置的设置、阻火器的设置和灭火器材的设置等. 4.6 风险评估 规定了氢气储存输送系统风险评估的一般要求.风险评估应尽 量采用量化评估.对于重大固定资产项目,还需要进行社会稳定风险 评估.
四、起草工作组的组成 参加标准起草单位:略. 本标准主要起草人:略. 标准起草组
2016 年8月31 日