9 ・四位数字字符显于压力值,棒图显 示相应的压力值,在现场用零点或 满度按钮设定测量范围,也可用 CommuwinII进行远程操作 ・数字显示故障代码,并使用 Commuwin I I 进行故障诊断PROFIBUS-PA 电子模块 带PROFIBUS-PA 电子模块的 Cerabar M有下列操作选项: ・采用通信方式设定阻尼值:0~40s ・使用地址开关在仪表上直接设定总 线地址 使用手操器对智能型电子模块进行操作 手操器DXR275连接于4...20mA输出线 上任一点对Cerabar M 进行设定、监测或附加功能(如 阻尼 和 不用参 考值标定 )的调用. 数字显示 (可选) 操作元件 零点和满度 标定键 Dip开关设定总线地址 开关零点 满度 零点 显示 满度 显示 调整 调整 用手操器对带智能型 电子模块的Cerabar M 进行操作 最小线阻: 本安电源 Exi (如RN

221 N ) HART手操器 DXR275 值 开关号

10 PROFIBUS-PA连接 P R O F I B U S - P A 是一种开放式总线标准,可将各种传感器和执行机构(包括 在爆炸危险区域的仪表)连接至总线, 通过PROFIBUS-PA , 两线制回路仪表通过传感器供电并进行数据传输. 使用PC机对智能型电子模块进行操作 Commubox F X A

1 9

1 是Cerabar M (4...20mA输出带HART通信)和PC机RS233C之间的接口. 通过Endress+Hauser Commuwin II 操作软件可对Cerabar M 进行远程操 作FXA191亦可用于本安回路. PC带操作软件 CommuwinII 电源 最小线阻 使用PC对带智能 型电子模块的 Cerabar M进行操作 总线段耦合器所能连接的仪表数量: ・爆防场合最多10台 ・非防爆场合最多32台PC带操作软件 Commuwin II 段耦合器 总线 PROFIBUS-PA Cerabar M 压力变送器 Cerabar M 带PROFIBUS-PA

11 安装指导 C e r a b a r M 采用与普通压力表同样的安装方式,具体的安装位置取决于工 况要求. ・气体:安装于气流上游 ・液体:安装于流体下游 ・蒸汽/水蒸汽:安装于气流上游 (建议采用环型装置) 安装 清洗 墙挂式和管道式安装 PMP41和PMP45: 金属膜片不能被尖硬的物体挤压和清 洗. 采用墙挂式或管道式(垂直和水平) 安装,需选用安装附件. PMC41 ・订货号:919806-0000 PMP41 ・订货号:52001402 ( 括号内的数值为带可视盖外壳尺寸,斜体数值为铝外壳尺寸) PMP41和PMC41: 气体: 安装于气流上游 液体: 安装于流体下游 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 蒸汽/水蒸汽: U型管安装 蒸汽: 环型装置安装 U型管 环型装置 PMC41安装附件―管道式安装 PMP41安装附件―管道式安装 PMP41安装附件―墙挂式安装 PMC41安装附件―墙挂式安装 尺寸 ・

1 m m =

0 .

0 3

9 i n

1 i n =

2 5 .

4 mm 尺寸单位:mm

12 电气连接 * 对于带ATEX

100 I I

1 /

3 D (非Ex电源)认证的模拟型电子 模块,仪表必须带50 mA的 保险丝 标准 模拟型和智能型电子模块接线 二芯电缆直接连至电子模块的接线端 ・电源:11.5......45V DC;

对于智能型电子模块 EXi:11.5....30V D C ・电缆 ―模拟型:二芯仪表电缆 ―智能型:屏蔽双纹线 ―最大横截面积:2.5mm

2 ・内含反极性保护电路,抗高频、抗 过压冲击保护电路 ・信号测试 在不影响过程测量的前 提下,可利用电子模块上的插头测 出当时的电流输出值 ・将屏蔽层或接地端子(如果存在) 接至内部接地端子,请勿接至端子3 模拟电子模块电气连接 内部接地端子 测试 智能电子模块电气连接 内部接地端子 测试 模拟型和智能型 电子模块负载图