编辑: 迷音桑 2019-06-30

279 296

314 5.1.2 设备及管道内介质在允许或指定温度降条件下输送时,保温层厚度按热平衡方法计 算. 5.1.3 为延迟管道内介质冻结、凝固的保温层厚度按热平衡方法计算. 5.1.4 防止烫伤的保温层厚度按表面温度计算.保温层外表面温度不得超过 333K(60 ℃). 5.1.5 加热伴热保温及保温保冷双重结构按各专业部门规定的方法计算. 5.1.6 锅炉及工业炉窑的保温按各专业部门规定的方法计算. 5.2 保温层选材原则 在保温材料的物理、化学性能满足工艺要求的前提下,应优先选用导热系数低、密度 小,价格低廉、施工方便、便于维护的保温材料. 5.3 保温结构的基本要求 5.3.1 保温结构一般由保温层和保护层组成. 5.3.2 保温结构设计必须保证其在经济寿命年限内的完整性. 5.3.3 保温结构设计应保证其有足够的机械强度,不允许有在自重或偶然轻微外力作用下 被破坏的现象发生. 5.3.4 保温结构一般不考虑可拆卸性,但需要经常维修的部位宜采用可拆卸式的保温结 构. 5.3.5 保护层 5.3.5.1 保护层必须切实起到保护保温层的作用,以阻挡环境和外力对保温材料的影响,延 长保温结构的寿命,并使保温结构外形整齐美观. 5.3.5.2 保护层材料应具有防水、防湿性,不燃性和自熄性,化学稳定性好,强度高,不易开裂, 使用年限长等性能.

6 保温工程的施工与验收 6.1 施工前准备 6.1.1 对于到达施工现场的保温材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验、物性试 验记录,凡不符合性能要求的不予使用. 6.1.2 堆放保温材料及其制品应采取防雨雪措施,严防受潮. 6.1.3 对需要保温的设备、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工. 6.2 施工 6.2.1 室外保温工程不得在雨雪中施工. 6.2.2 保温层施工应严格消除各种隐患,如接缝不严、充填不均、膨胀缝处理不当、防腐 处理不善、捆扎不牢等. 6.2.3 保护层施工应确保其严密和牢固性. 6.2.4 施工中应有相应的劳动保护及安全措施. 6.3 验收 保温工程完成后必须按 GBJ

126 进行验收.

7 保温效果的测试与评价 保温工程投入使用后,应按 GB

8174 进行测定与评价并提出报告. 附加说明: 本标准由国家技术监督局提出. 本标准由国家建筑材料工业局标准化研究所、国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究 设计院负责起草. 本标准主要起草人 裘应林、顾明善、何振声、牛建国、 夏敏、王怀义、戴自祝、刘光礼、 叶树华、关密、莫松涛、文大化、 戴紫燕、沈韫元、范柏樟. 本标准首次发布于

1984 年,1991 年第一次修订.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题