3 2.0.11 地热尾水 exhaust geothermal water 地热水直接换热利用后的排水.排水温度通常可达 40℃左右,其中的热量 可以通过热泵设备再次提取利用. 2.0.12 三工况热泵机组 heat pump unit with ice thermal storage function 以土壤或地表水为热源/热汇,可以实现制热、制冰以及空调制冷三种运行 工况的热泵机组. 2.0.13 污水换热器 special sewage heat exchanger 在污水源热泵系统中从污水中取热或向污水中释热的换热器. 2.0.14 防阻设备 wastewater clog-proof device 污水源热泵系统中分离污水中悬浮物的装置. 2.0.15 调适 commissioning 为使冷、热源系统满足用户需求,同时实现高系统能效,低系统能耗而进行 的系统调整与运行策略优化工作. 通常包括根据实际需求变化而进行的局部调整 和根据负荷变化特征逐步优化运行策略.
4 3 规划与建筑 3.1 一般规定 3.1.1 场地选址应符合天津市城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的 建设控制要求. 3.1.2 能源站建设前宜进行区域能源专项规划, 且能源专项规划应与其他专项规 划同时进行. 【条文说明】 能源站是为了给一片区域进行供冷供热,建设前需进行能源的统一 规划,合理确定能源站位置,便于城市地下管线的综合设计. 3.1.3 场地选址应综合考虑生态保护、环境保护、土地利用、城市空间、城市交 通等相关的内容. 3.1.4 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易 爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害. 3.2 规划选址 3.2.1 能源站宜独立建设. 【条文说明】能源站是市政设施的一部分,其建设和运营均为专业部门,能源站 的运行安全关系到用能单位正常运营,应独立建设、安全运营和系统管理. 3.2.2 不能独立建设的能源站宜考虑与周边区域的公共服务设施、市政基础设施、 公共交通设施等集约化建设和共享. 条文说明: 由于区域性能源站的运行对自然采光和通风要求不像民用建筑那么高, 部分能源站房是可以建设在地下的, 地上留有必要的功能房间和疏散楼梯间就可 以了. 因此, 在土地权属关系明确的情况下, 建于地下的能源站可以与公交场站、 公园广场等市政工程结合建设,以达到提高土地利用效率的目的. 3.2.3 能源站选址宜靠近负荷中心或可再生能源采集处,并根据需求预留扩建用
5 地. 【条文说明】为保证能耗损失最小,能源利用率最高,区域性能源站选址宜设置 在负荷的中心.在新区域能源规划时,在可再生能源充足与否、单位也不能完全 确定的情况下,应根据规划做出前瞻性的扩建预留用地. 3.3 总平面 3.3.1 能源站建设应符合相关防火规范的要求. 3.3.2 能源站建设应符合上位规划的要求. 【条文说明】区域性能源站选址完成后,规划部门将根据城市规划区域的业态、 居民居住情况、 居民生活习惯等, 对用地地块提出限制性要求: 如容积率、 高度、 密度、建筑退线距离等等. 3.3.3 独立建设的能源站场地应进行绿化,绿化率不宜小于 20%. 【条文说明】绿化是保护环境的一项重要措施,它有滤尘、洗手有害气体和调节 局部小气候的作用, 改善生产和生活条件,因此能源站房周围的绿化应受到足够 的重视.独立建设能源站房的绿化率应根据当地规划,一般宜为 20%;
对于与其 他建筑合建的能源站房,其绿化面积应在总体设计时统一规划. 3.3.4 能源站宜根据实际需要设置停车位,宜设置充电桩. 【条文说明】 能源站需留有为运行维修出行车辆使用的大型停车位;