部分设有附 属办公功能的能源站需结合办公人数设置供上下班车辆使用的停车位. 随着社会 对清洁能源的大力提倡, 电动汽车将逐渐成为主流,越来越多的停车场停车库都 开始配建了停车位,在可行的情况下,配置专用充电桩,为单位(企业)内部人 员使用. 3.3.5 能源站场地内应留有检修车辆通道和检修设备装卸场地. 【条文说明】能源站内的设备会进行周期性的维护和维修,由于设备、装置等规

6 格和重量比较大, 需要机械运载,所以在场地内留有可供检修车辆通行的车道及 便于车辆在设备吊装孔附近停靠的场地是非常有必要的. 能源站场地内布置应根 据设备安装维修的要求,为设备运载和安装留有通道及场地. 3.4 建筑设计 3.4.1 能源站的功能布局和空间组合应紧凑合理、 分区明确, 满足工艺流程顺畅、 运输方便、有利于安装和检修. 3.4.2 能源站建筑造型应简洁大方,与周围环境相结合. 【条文说明】 能源站以工艺功能为主, 其建筑设计在满足功能使用要求的前提下, 力求简约, 使能源的充分利用也体现在不浪费建材、 循环利用可再生材料等方面. 3.4.3 露天布置冷却塔、空气源冷(热)水机组等产生的噪声达不到环境噪声标 准要求时,应采取有效的降噪措施. 【条文说明】露天布置的冷却塔、空气源冷(热)水机组等是噪声较大的设备机 组, 运行时对周围产生环境噪声的影响.当设备产生的噪声达不到环境噪声标准 的要求时,在设备自身降噪的基础上,应采取设置隔声屏障、增大距离等土建构 造措施减少设备对环境噪声的影响. 3.4.4 独立设置的能源站的火灾危险性等级可按照丁类生产厂房设计. 【条文说明】能源站综合利用可再生能源、工业余热、常规能源并通过区域管网 向建筑综合体供热、 供冷的冷热源系统的建筑, 其使用和生产的介质为一般为水, 常温下不燃烧.能源站有时会采用燃气进行补热,参考《锅炉房设计规范》 GB50041-2008 15.1.1 条的要求,整个能源站房按照危险性等级最高的锅炉房设置 为丁类厂房. 3.4.5 能源站房应合理布置工艺流程和设备分组,减少管道穿越防火墙的数量. 【条文说........