编辑: 南门路口 | 2019-07-01 |
征求意见稿已于
6 月17 日在我局官方网站 通知公告 和 意见征集与调查 栏目公开,请有关单位研提意见,并于
6 月21 日 (星期五) 17:00 前将意见建议反馈至我局联系人邮箱. 附件:1.《内蒙古电网并网发电厂辅助服务管理实施细则 (试行)》修订内容(征求意见稿) ―
2 ― 2.《内蒙古电网发电厂并网运行管理实施细则(试行)》修订内容(征求意见稿) 国家能源局华北监管局
2019 年6月17 日 (联系人: D孟,010-51967083,[email protected]) ―
3 ― 附件
1 《内蒙古电网并网发电厂辅助服务管理实施细则 (试行) 》修订内容(征求意见稿) 修订一: 第十四条做如下修改: 自动发电控制(AGC)服务补偿
(一)自动发电控制(AGC)服务按机组计量.
(二)发电机组提供 AGC 服务,按AGC 服务贡献补偿: 装设 AGC 装置并且由内蒙古电力调控中心 AGC 主站控制的 机组,以参与系统 ACE 控制的程度进行区分,按调节深度和调 节性能的乘积进行补偿.补偿电量按天统计. (1)日调节深度 日调节深度定义为每日调节量的总和,即: ? ? ? n j j D D
1 其中 j D 为机组第 j 次的调节深度,n 为日调节次数. 同时, 当机组进行折返调节时, 增加机组额定容量的 0.5% 到调节深度中去. (2)调节性能指标 pd K pd K 为机组当天的调节性能指标,具体计算见《内蒙古电网 发电厂并网运行管理实施细则》 (试行) . ―
4 ― (3)AGC 服务贡献日补偿电量 日补偿电量= pd AGC D K Y ? ? 其中 AGC Y 为AGC 调节性能补偿系数,火电机组值取 0.01 小时;
水电机组值取 0.005 小时. (4)AGC 辅助服务贡献月补偿电量 机组全月 AGC 辅助服务贡献补偿电量为当月该机组每日 AGC 辅 助服务贡献补偿电量之和. ―
5 ― 附件
2 《内蒙古电网发电厂并网运行管理实施细则(试行) 》 修订内容(征求意见稿) 修订一: 第二十条部分内容做如下修改: 1.如果电厂向电力调度机构申报临时改变机组的可调出力 上限或下限,当出现机组申报出力上限低于机组铭牌出力上限 或机组申报出力下限高于机组基本调峰能力下限的情况,即认 定为机组基本调峰能力下降.在机组基本调峰能力下降期间, 每天的考核电量为: 基本调峰 (小时) ? ? ? ? ? ?
10 ) ( '
min min '
max max P P P P 式中: max P 为机组铭牌出力上限(MW) ;
'
max P 为机组申报出力上限(MW) ;
min P 为机组基本调峰能力下限(MW) ;
'
min P 为机组申报出力下限(MW) ;
? 基本调峰 为基本调峰的考核系数,其数值为 0.2. 修订二: 第二十一条做如下修改:
(二)性能考核 在电网频率越过机组一次调频死区及发生大扰动期间进行 ―
6 ― 一次调频性能考核时,具体参数以电力调度机构发电机组调节 系统运行工况在线上传系统计算结果为准,尚未实施参数上传 的电厂暂以 EMS 系统计算结果为准.机组一次调频性能考核包 括15 秒出力响应指数考核、30 秒出力响应指数考核以及电量 贡献指数考核(机组一次调频性能考核具体指标及考核度量方 法见附件 1) .每项考核均包括小扰动考核和大扰动考核,其中 电网最大频率偏差不超过 0.06Hz 为小扰动, 电网最大频率偏差 大于 0.06Hz 为大扰动.