编辑: ok2015 2019-07-01

2、土地政策符合性分析 项目已获得莱西市国土资源局颁发的土地证(编号:西国用[2004]第G1093 号),用 地性质为商业用地,符合土地使用政策.

3、与鲁环发[2007]131 号文及鲁环函[2012]263 号文的相符性 本项目符合《关于进一步落实好环评和 三同时 制度的意见》(鲁环发[2007]131 号)及《建设项目环评审批原则》(鲁环函[2012]263 号)文件中相关要求,不存在企业、 流域或区域限批情况. -

4 -

四、选址及平面布置合理性分析 (1)项目已获得莱西市规划管理处颁发的《建设用地规划许可证》(编号:西规 2003-36),本项目的选址符合项目所在地规划. (2)该项目周围配套设施较为完善,项目用水、用电等公共设施接入方便;

项目西侧 为泰山路,北侧为

204 国道,东侧为庐山路,具有极方便的交通运输条件. (3)根据现场踏勘及查阅有关资料,该项目所在区环境质量较好,大气和声环境能够 满足标准要求. (4)该项目建设和运营过程中只有少量的废气、废水和垃圾产生,经采取一定的措施 后,项目不会对周围环境造成不利影响. (5)本项目油罐总容积 V=323 m3 ,单罐容积≤100m3 ,根据《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006)表8.3.7 及《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2015)(2015 年6月颁布,2016 年3月实施)的标准要求,液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地 外建、构筑物、堆场的防火间距见表 4,与基地内建、构筑物、堆场的防火间距见表 5. 表4液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距 基地外建、构筑物、堆场 防火间距(m) 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑物(最外 侧建、构筑物外墙)

70 工业企业(最外侧建、构筑物外墙)

35 明火、散发火花地点和室外变、配电室

55 民用建筑,甲、乙类液体储罐.甲、乙类生产厂房,甲、乙类物 品仓库,稻草等易燃材料堆场

50 丙类液体储罐.可燃气体储罐,丙、丁类生产厂房,丙、丁类物 品仓库

40 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场

35 其他建筑

一、二级

22 三级

27 四级

35 铁路(中心线) 国家线

70 企业专用线

30 公路、道路(路边) 高速,Ⅰ、Ⅱ级 城市快速路

25 其他

20 架空电力线(中心线) 1.5 倍杆高 架空通信线(中心线) Ⅰ、Ⅱ级40 其他 1.5 倍杆高 -

5 - 表5液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地内建、构筑物、堆场的防火间距 基地内建、构筑物、堆场 防火间距(m) 明火、散发火花地点

55 办公、生活建筑

35 灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室

22 汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱(装卸口)、汽车衡及其计量室、 门卫

22 空压机房、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、库房

22 汽车库、机修间

35 消防泵房、消防水池(罐)取水口

40 站内道路(路边) 主要

15 次要

10 围墙

20 本项目储罐与站外建(构)筑物的距离见下表. 表6站外建(构)筑物与储罐的距离 站外建(构)筑物 距离(m) 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等 重要公共建筑物(最外侧建、构筑物外墙) 南龙湾庄村

160 滨泰花园小区

200 谭家院西村

320 工业企业(最外侧建、构筑物外墙) 青岛金东建筑安装工程有 限公司

35 青岛聚银服饰有限公司

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)