编辑: ok2015 | 2019-07-01 |
85 青岛汉城包装有限公司
70 青岛麦格耐特科技有限公 司60 青岛东宝电镀厂
130 明火、散发火花地点和室外变、配电室 无―― 民用建筑,甲、乙类液体储罐.甲、乙类 生产厂房,甲、乙类物品仓库,稻草等易 燃材料堆场 无―― 丙类液体储罐.可燃气体储罐,丙、丁类 生产厂房,丙、丁类物品仓库 无―― -
6 - 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 废品回收站
40 其他建筑
一、二级 沿街商铺网点
22 三级 无―― 四级 无―― 铁路 无―― 公路、道路(路边) 高速,Ⅰ、Ⅱ级 城市快速路 G204
125 其他 泰山路
65 庐山路
40 架空电力线(中心线) 杆高 12m
60 架空通信线(中心线) 无―― 本项目储罐与站内建(构)筑物的距离见下表. 表7站内建(构)筑物与储罐的距离 基地内建、构筑物、堆场 距离(m) 明火、散发火花地点 无―― 办公、生活建筑 办公室
35 灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室 充装间
25 泵房
25 压缩机棚
13 汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱(装卸口)、汽车衡及其 计量室、门卫 卸车点
32 空压机房、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、 库房 变配电室
50 汽车库、机修间 维修间
50 消防泵房、消防水池(罐)取水口 消防水池
15 站内道路(路边) 主要道路
20 次要道路
15 围墙 东1.5 西40 南2北2.5 对比表 4~表7可知,本项目站内储罐与站外各建(构)筑物的距离能够满足《城镇燃 -
7 - 气设计规范》(GB50028-2006)及《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2015) (2015 年6月颁布,2016 年3月实施)的标准要求,站内压缩机房、消防水池及围墙与储 罐距离不能满足《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)及《石油天然气工程设计防火规 范》(GB 50183-2015)(2015 年6月颁布,2016 年3月实施)的标准要求,建议建设方 根据相关标准进行整改.建议整改措施如下: ⑴ 建议建设方重新安置压缩机房位置,确保压缩机房与储罐防火间距不小于 22m;
⑵ 建议建设方重新规划消防水池位置,确保消防泵房、消防水池(罐)取水口与储罐 防火间距不小于 40m;
⑶ 建议建设方调整围墙与储罐距离,确保围墙到储罐的防火间距不低于 20m. 据以上分析可知,建设方按照相关标准进行站内构筑物整改后(整改承诺见附件), 该项目选址及平面布置合理.
五、劳动定员及工作制度 项目共有员工
5 人,每天工作
8 小时,全年工作
365 天,不设食堂、宿舍.
六、环保投资 项目总投资
50 万元人民币,其中环保投资约
5 万元人民币,占总投资的 10%,具体 分项环保投资情况见表 8. 表8拟建项目环保投资一览表 序号 项目名称 投资额
1 旱厕
1 2 固废处置
2 3 减震、隔声
1 4 地面硬化
1 合计
5
七、公用工程
1、给排水 (1)给水 项目用水主要为生活用水和消防用水,用水由自备水井提供. 生活用水:本项目定员
5 人,生活用水量为 50L/d・人,则生活用水量 0.25m3 /d、 91.25m3 /a;
站区顾客用水按照最高日
20 人次计,用水量按 5L/人次・d 计,则顾客用水量 为36.5m3 /a,生活用........