编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-01 |
1 04.
18.2016 QS 电机分组控制器 QS 电机分组控制器是一个将Quantum?和QS独立系统与 交流平开帘、 幕帘、 百叶窗、 投影屏幕或所有兼容电机无缝 集成的接口. 它从一个公共交流输入馈电上提供了四个 (4) 独立的可控交流上升/下降输出. 特点 在QS独立系统中,用于电机负载的QS电机分组控制器高 压输出可按QS窗帘的相同方法进行控制和设置.可将输 出配置为通过以下方式进行控制: ? GRAFIK Eye? QS窗帘按键列 ? seeTouch? QS窗帘墙控器 ? Pico?无线窗帘控制器 (通过QS传感器模块) 在Quantum?系统中, 用于电机负载的QS电机分组控制器 的高压输出可通过 Q-DesignTM Quantum? 设置软件进行 完全设置. (请联系路创客户服务部, 了解供货情况) QSE-CI-4M-D 系统示例 LUTR ON R LUTRON QS 链路 QS 电机分组控 制器 GRAFIK EyeR QS QuantumR 面板 seeTouchR QS 墙控器 Energi Savr NodeTM 墙控器 最多100 个QS设备230 V~ 控制电源 无线通讯 QS传感器模块 (QSM) 参见以下注释 QS 电源 Pico? 无线控制器(每个 QSM 最多
10 个) 4个电机控制输出, 1.5 A 每个(区域 1-4) (不能用于非电机负载) 注(QSM) ? 最多四个接线连接的输入(任何类型). ? 可添加多个 QSM 以增加无线输入和 Pico?无 线控制器的数量. IR发射器 QS IR Eye MUX COM MUX QS Def. Opt.
1 Opt.
2 L N +44.(0)20.7702.0657 lutron.com
8 mm
1 2
3 4 Zn.
1 Zn.
2 Zn.
3 Zn.
4 Opt. 1,2 N?m Ta >
65 ?C u
230 V~ 1,5 A (x8) M
230 V~ 50/60 Hz QSE-CI-4M-D 369584c
2 04.18.2016 规格 输入电源 ? 输入电压:
230 V~ 50/60 Hz ?
6 A 总输入电流 ? 待机下 (没有电机驱动) , 供货小于1 W ? 抗雷击保护符合 ANSI/IEEE 62.31-1980 标准. 能承受高 达6000 V~ 的电压浪涌和
3 000 A 的电流浪涌 输出功率 ? 每通道最大1.5 A 电机负载 (不是用于照明控制) ? 每通道仅支持一个电机, 不要将电机并联接线 ? 上升和下降输出被机械联锁, 以防止同时启动上升/下降 输出 ? 设计用于支持100 000开/关循环 法规要求 ? IEC/EN 60669-2-1, EN50428 ? 路创公司的质量体系已获得 ISO 9001.2008 注册认证 ? CE 其他电源规格 ? 待机电源: -
230 V~ :
660 mW ? 全负载时的BTU/小时:
5 环境 ? 工作环境温度 (安装面板内) :
0 ?C 至40 ?C ? 校准点最高温度:
65 ?C ? 环境气温: Ta ≤
65 ?C ? 相对湿度: 小于 90%, 非凝结 ? 仅限室内使用 接线端子 ? 主路接线: 1.0至4.0 mm2 (18至12 AWG) ? 光区接线: 1.0至4.0 mm2 (18至12 AWG) ? QS 链路接线: 参见接线: QS链路 安装 ? 请使用 (最低) 符合 IP20 要求的定制电柜或带一体 DIN 轨道的断路器电柜 ? 宽度 =
9 DIN 模块 (161.7 mm) QS 链路的极限 ? QS 链路可最多有
100 个光区(输出)和100 个设备 ? 每个 QS电机分组控制器共计有4个光区(输出)和1 个设备在QS链路上 ? QS电机分组控制器(QSE-CI-4M-D)控制器不提供或消 耗用电单位.当使用附件(如墙控器或QS IR眼) 必 须有其他
24 V- 电源或Energi Savr NodeTM提供电 源和/或用电单元.关于用电单元的更多信息,请参 阅"QS链路上用电单元",路创PN 369405, www.lutron.com/qs 出厂预设功能 本节介绍控制器首次安装时的预设功能: ? 当连接到QS传感器模块 (QSM) 时, 未设置的窗帘墙控 器和/或Pico? 无线控制器将上升/下降所有4个输出 正常模式运行 ? 光区按键选择所需的光区;
上升/下降按键控制所选光 区? 仅支持 "打开" 、 "关闭" 和 "不受影响" 的预设;