编辑: Cerise银子 | 2019-07-01 |
1 范围 本部分规定了电容型设备绝缘带电检测仪器的技术要求、 试验项目及要求、 检验规则、 标志、 包装、 运输、贮存要求等. 本部分适用于电容型设备绝缘带电检测仪器的设计、生产、采购和检验.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. Q/GDW ***** 电力设备带电检测仪器技术规范 第1部分:带电检测仪器通用技术规范
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 电容型设备 capacitive equipment 采用电容屏绝缘结构的设备,如电容型电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、电容型套管 等. 〔Q/GDW 537―2010,术语与定义 3.1〕 3.2 取样单元 sampling unit 取样单元用于获取测量电容型设备绝缘性能参数所需要的电压、电流信号,包括电压取样单元,电 流取样单元.其中电流取样单元可分为传感器型和接线盒型.
4 检测原理 电容型设备绝缘带电检测技术从原理上可以分为绝对测量法和相对测量法. 4.1 绝对测量法 通过安装在电容型设备末屏接地线上和安装在电压互感器二次端子上的信号取样单元, 分别获取被 试设备 CX 的末屏接地电流信号 IX 和电压互感器二次电压信号 UN(测试原理图如图
1 所示),计算出两 个基波信号的相位差值和幅值比值,从而获得被试设备的绝对介质损耗因数和电容量. Q/GDW XXXXX―XXXX
2 采用绝对测量法时,应注意电压互感器角差及环境等因素影响. 4.2 相对测量法 选择与被试设备 CX 同相的另一台电容型设备作为参考设备 CN,通过设备末屏接地线上的信号取样 单元分别测量被试设备电流信号 Ix 和参考设备电流信号 IN(测试原理图如图
2 所示),计算出电流基 波信号的相位差值和幅值比值,从而获得被试设备和参考设备间的相对介质损耗因数和相对电容量比 值. 相对测量法的测试结果受外部因素的影响较小. 图1绝对测量法原理图 图2相对测量法原理图
5 结构组成 电容型设备绝缘带电检测系统一般由取样单元、测试引线和测试仪器等部分组成(电容型设备绝缘 带电检测系统结构图如图
3 所示).取样单元获取电容型设备电流信号或者电压互感器二次电压信号, 基本要求见附录 A;
测试引线将取样单元获取的信号输入至测试仪器;
测试仪器采集、处理和分析信号 数据. 图3电容型设备绝缘带电检测系统结构图
6 技术要求 6.1 一般要求 6.1.1 使用环境条件 a)一般使用条件 Q/GDW XXXXX―XXXX
3 电容型设备绝缘带电检测仪器的使用环境要求如下: 环境温度:-10℃?+50℃;
环境相对湿度:50℃(5?90)%RH;
大气压力:80kPa?110kPa;
b)特殊使用条件 当超出上述规定的工作条件时,由用户与供应商协商确定. 6.1.2 工作电源 电容型设备绝缘带电检测仪器的工作电源要求如下: a) 直流电源:5V?36V 电池;
b) 交流电源:220(1±10%)V,频率 50(1±5%)Hz. 6.2 通用技术要求 通用技术要求按照Q/GDW XXX 《电力设备带电检测仪器技术规范 第1部分:带电检测仪器通用技术 规范》中的相关条目执行. 6.3 专项功能 电容型设备绝缘带电检测仪器专项功能要求如下: a) 测试仪器具备绝对测量法和相对测量法两种测量模式;