编辑: Cerise银子 | 2019-07-01 |
b)具备对电容型设备介质损耗因数及电容量、全电流、三相不平衡电压(电容式电压互感器)、 运行电压等状态参量进行带电测试功能. 6.4 性能特性 6.4.1 测量误差 电容型设备绝缘带电检测仪器的性能指标需满足表
1 要求. 表1电容型设备绝缘带电检测仪器性能指标 检测参数 测量范围 测量误差要求 电流信号 1mA~1000mA ±(标准读数*0.5%+0.1mA) 介质损耗因数 -1~1 ±(标准读数绝对值*0.5%+0.001) 电容量 100pF~50000pF ±(标准读数*0.5%+1pF) 6.4.2 测量重复性 在模拟试验的条件下,对试验点介质损耗因数、电容量和全电流测试完毕,将电容型设备绝缘带电 检测仪器关闭、重新接线,连续进行
6 次介质损耗因数、电容量和全电流测试,测量结果的标准偏差应 不大于允许误差的 1/10. 6.4.3 抗谐波干扰性能 Q/GDW XXXXX―XXXX
4 对于电容型设备绝缘带电检测仪器,在检测电流信号中施加
3 次(含有率为 6%)、5 次(含有率为 10%)和7次(含有率为 14%)谐波电流干扰这三种情况下,介质损耗因数和电容量测量误差仍需符合 测量误差要求.
7 试验项目及要求 7.1 试验环境 除环境影响试验之外,其它试验项目应在如下试验环境中进行: a) 环境温度:+15℃~+35℃;
b) 相对湿度:25%~75%;
c) 大气压力:80kPa~110kPa. 7.2 通用技术条件试验 通用技术条件试验项目参照Q/GDW XXX 《电力设备带电检测仪器技术规范第1部分:带电检测仪 器通用技术规范》中的相关条目执行. 7.3 专项功能检查 专项功能按照 6.3 进行逐项检查,所有功能应能正确运行. 7.4 性能特性测试 7.4.1 测量误差试验 电容型设备绝缘带电检测仪器误差试验分为高压法和低压法两种,具体实施见附录 B.应对表
1 规 定的
3 个检测参数分别进行测量误差试验, 在各自测量范围内选取多个测试点进行测量. 测量误差计算 公式如下: 测量误差=带电检测仪器测量值-标准测试仪测量值 测量点的选取原则:在表
1 规定的测量范围内选取包括最低检测限值、最高检测限值以及其它
4 个测量点在内的,共6个测量点. 7.4.2 测量重复性试验 在模拟试验的条件下,对试验点介质损耗因数、电容量和全电流测试完毕,将电容型设备绝缘带电 检测仪器关闭、重新接线,连续进行
6 次介质损耗因数、电容量和全电流测试,测量结果的标准偏差应 不大于允许误差的 1/10. 标准偏差公式如下: ? ? ? ? ? ?
2 1
1 1 ? ? ? ? ? n k K K X X n X S (1) 式中:S(Xk)――标准偏差;
n――测量次数;
XK――第k次测量值;
X ――n次测量的平均值. Q/GDW XXXXX―XXXX
5 7.4.3 抗谐波干扰性能试验 按图
4 所示试验电路,对于电容型设备绝缘带电检测仪器,在检测电流信号中施加
3 次(含有率为 6%)、5 次(含有率为 10%)和7次(含有率为 14%)谐波电流干扰这三种情况下,介质损耗因数和电 容量测量误差仍需符合测量误差要求. 图4电容型设备绝缘在线监测装置抗谐波试验试验电路图
8 检验规则 8.1 检验类别 电容型设备绝缘带电检测仪器的产品检验分型式试验、出厂试验、入网检测试验、到货抽检和定期 试验五种.检验项目按表
2 中的规定进行. 表2电容型设备绝缘带电检测仪器检验项目 序号 检验项目 依据标准 技术 要求 试验方 法 型式试 验 出厂试 验 入网检 测试验 到货抽 检 定期试 验1结构和外观检查 Q/GDW *** ** 5.1 6.2