编辑: 匕趟臃39 2019-07-01
ICS 07.

060 A

47 DB62 甘肃省地方标准DB 62/T 2756―2017 光伏发电站防雷装置检测技术规范 Technical specification of testing for photovoltaic power station lightning protection device

2017 -

04 -

10 发布

2017 -

05 -

10 实施 甘肃省质量技术监督局 发布DB62/T 2756―2017 I 目次前言.II

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 检测项目.3

5 技术要求和检测方法.4

6 检测注意事项及检测周期.7

7 检测数据整理及报告.8 附录 A(规范性附录) 接地阻抗的测试

9 附录 B(规范性附录) 场区地表电位梯度的测试.12 附录 C(规范性附录) 跨步电位差和接触电位差的测试.14 附录 D(规范性附录) 土壤电阻率的测试

15 附录 E(资料性附录) 检测报告表格样式.18 DB62/T 2756―2017 II 前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由甘肃省气象局、甘肃省质量技术监督局提出. 本标准由甘肃省气象标准化技术委员会归口. 本标准起草单位:武威市气象局. 本标准主要起草人:陈雷、胡津革、兰晓波、丁平、张慧媛、张鹏飞、王旭红. DB62/T 2756―2017

1 光伏发电站防雷装置检测技术规范

1 范围 本标准规定了光伏发电站雷电防护装置的相关术语和定义、检测项目、技术要求、检测方法、检测 周期以及检测技术报告. 本标准适用于已建、新建、改建、扩建的并网光伏发电站和1000kWp及以上独立光伏发电站的接地 特性参数和雷电防护装置性能检测.其他类型的光伏发电站可参照本标准.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T 18802.1-2002 低压电涌保护器(SPD)第1部分:低压配电系统的电涌保护器性能要求和试 验方法 GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器(SPD)第21部分:电信和网络的电涌保护器性能要求和试 验方法 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50797-2012 光伏发电站设计规范 DL/T 475-2006 接地装置特性参数测量导则

3 术语和定义 GB/T 21431-

2008、GB 50057-

2010、GB 50343-

2012、GB 50797-

2012、DL/T 475-2006 界定的术语 和定义适用于本文件. 为了便于使用, 以下重复列出了 GB 50057-

2010、 GB 50343-

2012、 GB 50797-

2012、 DL/T 475-2006 中的一些术语和定义. 3.1 光伏发电站 photovoltaic(PV)power station 以光伏发电系统为主,包含各类建(构)筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站. [GB 50797-2012,定义 2.1.6] 3.2 光伏方阵 PV array 将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发 电单元.又称光伏阵列. [GB 50797-2012,定义 2.1.4] 3.3 防雷装置 lightning protection system(LPS) 用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷 DB62/T 2756―2017

2 装置和内部防雷装置组成. [GB 50057-2010,定义 2.0.5] 3.4 外部防雷装置 external lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成. [GB 50057-2010,定义 2.0.6] 3.5 内部防雷装置 internal lightning protection system 由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成. [GB 50057-2010,定义 2.0.7] 3.6 防雷等电位连接 lightning equipotential bonding(LEB) 将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位 差. [GB 50057-2010,定义 2.0.19] 3.7 接地装置 earth-termination system 接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地. [GB 50057-2010,定义 2.0.10] 3.8 共用接地系统 common earthing system 将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接端子板或连接带、 设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起构成共用的接地系统. [GB 50343-2012,定义 2.0.6] 3.9 防雷区 lightning protection zone(LPZ) 划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要有实物界面,如不一定要有墙壁、地板或天 花板作为区界面. [GB 50057-2010,定义 2.0.20] 3.10 电涌保护器 surge protective device(SPD) 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件.它至少含有一个非线性元件. [GB 50057-2010,定义 2.0.29] 3.11 接地装置的特性参数 parameters of grounding connection 接地装置的电气完整性、接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电位差、转移电位等参 数或指标.除了电气完整性,其他参数为工频特性参数. [DL/T 475-2006,定义 3.6] 3.12 接地装置的电气完整性 electric integrity of grounding connection 接地装置中应该接地的各种电气设备之间, 接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性, 即直 流电阻值,也称为电气导通性. DB62/T 2756―2017

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题