编辑: 匕趟臃39 2019-07-01

3 [DL/T 475-2006,定义 3.7] 3.13 接地阻抗 ground impedance 接地装置对远方电位零点的阻抗. 数值上为接地装置与远方电位零点间的电位差, 与通过接地装置 流入地中的电流的比值. 按冲击电流求得的接地阻抗称为冲击接地阻抗;

按工频电流求得的接地阻抗称 为工频接地阻抗.本标准凡未标明为冲击接地阻抗的,均指工频接地阻抗. [DL/T 475-2006,定义 3.8] 3.14 场区地表电位梯度 surface potential distribution 当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成的电位梯度. [DL/T 475-2006,定义 3.9] 3.15 跨步电位差 step potential difference 当接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为 1.0m 的两点间的电位差. [DL/T 475-2006,定义 3.10] 3.16 接触电位差 touch potential difference 当接地短路电流流过接地装置时,在地面上距设备水平距离为 1.0m 处与沿设备外壳、架构或墙壁 离地面的垂直距离 1.8m 处两点间电位差. [DL/T 475-2006,定义 3.11]

4 检测项目 4.1 光伏方阵区 光伏方阵区的检测项目应包括: a) 太阳能电池板框架和支架之间、各单元之间的电气完整性;

b) 接地阻抗(测试方法见附录 A);

c) 场区地表电位梯度(测试方法见附录 B);

d) 跨步电位差和接触电位差(测试方法见附录 C);

e) 逆变器室的防直击雷装置性能;

f) 各汇流箱和逆变器室等电位连接和电涌保护器性能及连接情况.;

g) 土壤电阻率(首次检测时测试,测试方法见附录 D). 4.2 升压........