编辑: 鱼饵虫 2019-07-01
目录 1.

安全性

3 安全说明

3 认证

3 一般警告

3 避免意外启动

4 开始维修工作之前

5 2. 简介

7 类型代码

7 3. 编程

9 如何编程

9 使用 MCT-10 编程

9 使用 LCP

11 或LCP

12 编程

9 状态菜单

11 快捷菜单

11 主菜单

12 4. 参数说明

13 参数组 0:操作/显示

13 参数组 1:负载/电动机

17 参数组 2:制动

26 参数组 3:参考值/加减速

29 参数组 4:极限/警告

35 参数组 5:数字输入/输出

38 参数组 6:模拟输入/输出

43 参数组 7:控制器

49 参数组 8:通讯

51 参数组 13:智能逻辑

56 参数组 14:特殊功能

64 参数组 15:变频器信息

67 参数组 16:数据读数

70 5. 参数列表

75 6. 疑难解答

79 索引

80 VLT ? Micro Drive FC

51 目录 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标

1 1. 安全性 VLT ? Micro Drive FC

51 2 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标

1 1. 安全性 1.1.1. 高压警告 连接到主电源时,变频器带有危险电压.如果电动机或变频器安装不当,可能导致设 备损坏甚至人身伤亡.因此,必须遵守本手册的说明以及国家和地方的规章和安全法 规. 1.1.2. 安全说明 ? 确保变频器已正确接地. ? 当变频器同电源相连时,请勿断开主电源连接、电动机连接或其他电源连接. ? 防止用户接触供电电压. ? 按照国家和地方法规进行电动机过载保护. ? 接地漏电电流大于 3.5 mA. ? [OFF](停止)键不是安全开关.它不能将变频器与主电源断开. 1.1.3. 认证 1.1.4. 一般警告 警告: 即使设备已断开与主电源的连接,触碰电气部件也可能会导致生命危险. 此外还应确保其他电压输入也已经断开(直流中间电路的连接). 请注意,即使 LED 指示灯熄灭,直流回路上也可能存在高压. 对于所有规格的 VLT Micro Drive,在接触它们可能带电的部件之前,请至少等待

4 分钟的时间. 仅当具体设备的铭牌上标明了更短的等待时间时,才允许缩短等待时间. 漏电电流 VLT Micro Drive FC

51 的接地漏电电流超过 3.5 mA.根据 IEC 61800-5-1 的要 求,必须借助下述方式来增强保护性接地:使用铜芯(其横截面积最小为 10mm ? ), 或使用额外的 PE 线(其横截面积应与主电源电缆相同),它们必须单独终接. 漏电断路器 该设备可在保护性导体中产生直流电流.当使用漏电断路器 (RCD) 提供额外保护 时,在该设备的电源端只能使用 B 类(延时型)RCD.另请参阅 Danfoss 的RCD 应 用说明 MN.90.GX.YY. VLT Micro Drive 的保护接地和 RCD 的使用必须始终遵从国家和地方法规. 通过将参数 1-90 电动机热保护 的值设为 ETR 跳闸 ,可以实现电动机过载保 护.针对北美市场:ETR 功能提供了符合 NEC 规定的第

20 类电动机过载保护. VLT ? Micro Drive FC

51 1. 安全性 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标

3 1 在高海拔位置安装: 当海拔高度超过 2km 时,请向 Danfoss Drives 咨询 PELV 事宜. 1.1.5. IT 主电源 IT 主电源 隔离主电源(即IT 主电源)上的安装. 连接主电源时允许的最大供电电压:440 V. Danfoss 提供了线路滤波器选件,用于改善谐波性能. 1.1.6. 避免意外启动 当变频器与主电源相连时,可以使用数字命令、总线命令、参考值或本地控制面板启动/停止电动 机. ? 为保证人身安全而必须避免任何电动机意外启动时,请将变频器与主电源断开. ? 要避免意外启动,请始终先激活 [OFF](停止)键,然后再更改参数. 1.1.7. 处理说明 包含电子元件的设备不得与生活垃圾一起处理. 必须按照地方现行法规将其与电气和电子废弃物一起单独回收. 1. 安全性 VLT ? Micro Drive FC