51 12 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标
3 4. 参数说明 4.1. 参数组 0:操作/显示 0-03 区域性设置 选项: 功能: 为了满足世界各地对不同默认设置的需求,变频器提供了参数 0-03 区域设置.选择的设置会影响电动机额定频率的默认设置. [0 ] * 国际 将参数 1-23 电动机频率 的默认值设置为
50 Hz. [1] 美国 将参数 1-23 电动机频率 的默认值设置为
60 Hz. 注意 该参数在电动机运行期间无法更改. 0-04 加电时的运行状态(手动模式) 选项: 功能: 此参数控制在手动模式下切断电源之后重新加电时,变频器是否 开始运行电动机. 注意 如果安装了带有电位计的 LCP,则根据实际的电位 计值设置参考值. [0] 继续 变频器以 手动 或 停止 状态启动,以切断电源时所处的状 态为准. 加电之后将存储和使用本地参考值. [1] * 强制停止,参考值 = 旧值 变频器以 停止 状态加电,表示电动机在加电之后将停止. 加电之后将存储和使用本地参考值. [2] 强制停止,参考值 =
0 变频器以 停止 状态加电,表示电动机在加电之后将停止. 本地参考值设置为 0.因此,在增大本地参考值之前,电动机不 会开始运行. 4.1.1. 0-1* 菜单处理 用户定义的参数和其他外部输入(例如总线、LCP、模拟/数字输入、反馈等)用于控制变频器的功 能. 所有用于控制变频器的参数集称为菜单.Micro Drive FC
51 包含两个菜单:菜单
1 和菜单 2. 另外,固定的出厂设置集可以复制到一个或多个菜单中. 如果变频器中设有多个菜单,会有很多优点,其中的某些优点如下: ? 在一个菜单(有效菜单)下运行电动机,在另一个菜单(编辑菜单)下更新参数. VLT ? Micro Drive FC
51 4. 参数说明 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标
13 4 ? 将多个不同的电动机连接到变频器(一次连接一个).不同电动机的数据分别放在不同的 菜单中. ? 在电动机运行过程中,通过总线或数字输入快速更改变频器和/或电动机的设置(例如, 加减速时间或预置参考值). 有效菜单可设置为多重菜单,此时,有效菜单可通过数字输入端子和/或总线控制字进行选择. 注意 出厂菜单不能用作有效菜单. 0-10 有效菜单 选项: 功能: 有效菜单用于控制电动机. 只有下述情况下才能在菜单之间切换: ? 电动机惯性停车 或?所切换的两个菜单之间相互联接(请参阅参数 0-12 联 接的菜单). 如果在未联接的菜单之间进行切换,则只有在电动机惯性停车之 后才会进行切换. 注意 电动机只有在惯性停车之后才视为停止. [1 ] * 菜单
1 菜单
1 有效. [2] 菜单
2 菜单
2 有效. [9] 多重菜单 通过数字输入和/或总线选择有效菜单,请参阅参数 5-1* 选项 [23]. 0-11 编辑菜单 选项: 功能: 编辑菜单用于通过 LCP 或总线更新变频器的参数.该菜单可与 有效菜单相同也可不同. 在变频器运行期间,所有菜单都可独立于有效菜单进行编辑. [1 ] * 菜单
1 更新菜单
1 中的参数. [2] 菜单
2 更新菜单
2 中的参数. [9] 有效菜单 更新有效菜单(请参阅参数 0-10)中的参数. 4. 参数说明 VLT ? Micro Drive FC
51 14 MG.02.C2.41 - VLT ? 是Danfoss 的注册商标
4 0-12 联接的菜单 选项: 功能: 这种联接可以确保 运行期间无法更改 的参数进行同步,这样,即可在运行期间从一个菜单切换到另一个菜单. 如果菜单未联接,则不能在电动机运行时切换菜单.因此,只有 在电动机惯性停车之后才能切换菜单. [0] 未联接 两个菜单中的参数均不变,无法在电动机运行时更改这些参数. [1 ] * 联接 将 运行期间无法更改 的参数值复制到当前所选的编辑菜单. 注意 该参数在电动机运行期间无法更改. 4.1.2. 0-4* LCP 键盘 变频器可以按下述三种模式运行:Hand(手动)、Off(停止)和Auto(自动). Hand(手动):变频器需在本地操作,不允许任何形式的远程控制.激活 Hand(手动)时将发出 启动信号. OFF(停止):变频器以正常方式减速停止.如果选择了 Off(停止),只能通过 LCP 上的 Hand (手动)或Auto(自动)键启动变频器. Auto(自动):在自动模式下,可以远程控制(总线/数字)变频器. 0-40 LCP 的手动启动键 选项: 功能: [0] 禁用 禁用 Hand-on(手动启动)键. [1 ] * 启用 启用 Hand-on(手动启动)键. 0-41 LCP 的停止/复位键 选项: 功能: [0] 禁用停止/复位 禁用 Off/Reset(停止/复........