编辑: sunny爹 | 2019-07-01 |
我们已经尽一切努力确保手册内 信息的正确性,但出现错误或遗漏是难免的,对此我们 不负任何责任,并保留对设计进行修改的权利. 安全注意事项 操作安全 1. 在使用本产品前,请仔细阅读 安全注意事项 ,以确保正确和安全的使用.并 请妥善保存此手册. 2. 操作时,请注意所有警示标记,并按要求进行操作. 3. 避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备. 4. 请勿安装在靠近热源区域,或有电暖炉、热炉等类似设备的附近. 5. 放置 UPS 时,在其四周要保留安全距离,保证通风.安装时,请参照此手册. 6. 清洁时,请使用干燥的物品进行擦拭. 7. 若遇火警,请正确使用干粉灭火器进行灭火.勿使用液体灭火器会有触电危险. 电气安全 1. 上电前,请确认已正确接地,并检查所有接线和电池极性的连接正确. 2. 当UPS 需要移动或重新接线时,应将交流输入电源断开,并保证 UPS 完全停机, 否则输出端仍可能带电,有电击的危险. 3. 请使用本公司指定的附加装置和附件. 4. 为了符合 EMC 的要求,UPS 的输出线长度应在
10 米以内. 电池安全 1. 电池的寿命随环境温度的升高而缩短.定期更换电池可保证 UPS 工作正常,并保 证足够的后备时间. 2. 蓄电池维护必须由具备蓄电池专业知识的人员来进行. 3. 更换蓄电池,其类型、型号与数量均应与原电池保持一致. 4. 蓄电池存在电击危险和短路电流危险.为避免触电伤人事故,在更换电池时,请 遵守下列警告: A. 请勿佩带手表、戒指或类似金属物体;
B. 使用绝缘的工具;
C. 穿戴橡胶鞋和绝缘手套;
D. 请勿将金属工具或类似的金属零件放在电池上;
E. 在拆电池连接端子前,必须先断开连接在电池上的负载. 5. 请勿将蓄电池暴露于火中,以免引起爆炸,危及人身安全. 6. 非专业人士请勿打开或损毁蓄电池,因为电池中的电解液含有强酸等危险物质, 会对皮肤和眼睛造成伤害.如果不小心接触到电解液,应立即用大量的清水进行清 洗,并去医院检查. 7. 请勿将电池正负极短路,会导致电击或着火. 使用保养 1. 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响,因此,请注意避 免在下列工作环境中使用: A. 超出技术指标规定 (温度 0-40℃, 相对湿度 95% 无凝露) 的高、 低温和潮湿场所;
B. 有振动、易受撞击的场所;
C. 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所. 2. 如果长时间放置不使用,必须将 UPS(不带电池)存放在干燥的环境中,存贮温 度范围 : - 25℃~+ 55℃.UPS 开机之前,必须先让环境温度回暖至
0 ℃以上, 并维持
2 小时以上. 目录1. 简介
01 1.1 产品简介
01 2. 产品外观
02 2.1 UPS 主机
02 2.2 电池包
03 3. 安装
04 3.1 拆包检查
04 3.2 放置
04 3.3 塔式安装
04 3.4 塔式到水平放置转换
06 3.5 机架式安装
08 4. 连接
10 4.1 连接设备
10 4.2 电池线连接
10 4.3 通讯接口
11 5. 操作
12 5.1 控制面板
12 5.2 开机
13 5.3 关机
15 6. 电池维护及更换
17 7. 常见故障处理
18 8. 维修保证
19 1. 简介 1.1 产品简介 Eaton DX RT 系列 UPS 是伊顿公司精心设计的高性能不间断电源系统,为先进的 双转换纯在线式架构,具有配置灵活、高效率、高可靠性、智能管理、绿色环保等 特点,可灵活地实现塔式与机架式两种安装方式,适用于服务器、存储、网络设备、 精密仪器等应用环境,为关键设备提供优质可靠的交流电源. 本手册适用于 Eaton DX RT 系列产品,其中含标准型和长延时机型 :1000VA 标机 /1000VA 长机 /2000VA 标机 /2000VA 长机 /3000VA 标机 /3000VA 长机 . 塔式 机架式 机种名 尺寸mm(宽*深*高) 重量(kg) 1000VA 标机 87*420*443 14.7 1000VA 长机 87*420*443 7.4 2000VA 标机 87*570*443 24.5 2000VA 长机 87*420*443 10.0 3000VA 标机 87*570*443 25.5 3000VA 长机 87*420*443 10.1 1000VA 电池包 87*420*443 21.3 2000VA 电池包 87*420*443 21.3 3000VA 电池包 87*420*443 26.5