编辑: sunny爹 | 2019-07-01 |
11 5.1 控制面板 5. 操作 LED 指示灯状态说明 : 长亮 不亮 LED指示灯 颜色 说明 正常 绿色 市电、电池经逆变后传到负载时,此灯会亮 电池 黄色 市电异常UPS 由电池供电,此灯会亮 旁路 黄色 直接由市电经旁路供给负载时,此灯会变 故障 红色 UPS发出异常状况,此灯显示常亮或闪烁状态 按键名 说明 实现方法 开关 控制UPS 的开机和 关机 长按
1 秒以上 解除故障告警 UPS故障时,长按3秒以上可以解除UPS故障警告 功能 1.电池自检 市电模式下,长按2 秒以上,UPS 立刻执行电池自检 1.电池自检无误,10 秒后结束电池自检,UPS 返回市 电模式工作(电池自检过程中UPS 工作在电池自检模 式下) 2.若电池未接或故障,将立刻结束电池自检,返回市 电模式 2.静音 电池模式(4 秒/1 叫)、旁路模式(2 分钟/1 叫), 告警发生时,长按2 秒以上,告警取消,再重新按2 秒,告警恢复.任何模式下长按10秒以上,可以取消 除按键音和电池电压Under告警外的其它告警音 3.翻页 短按(0.5 秒以内),实现主画面和次画面的依次浏览
12 LCD 显示屏可分为以下几个区域: 数字显示区 类型显示 负载容量图标 电池容量图标 ① 数字显示区:显示电压,频率,负载容量,电池容量,故障 / 告警码. ② 类型显示:表示数字显示区的内容是输出还是输入. ③ 负载容量图标:表示负载量的状况. ④ 电池容量图标:表示电池容量的状况.充电时,电池容量图标动态点亮,表示 UPS 正在为电池充电;
当电池容量图标长亮时,表示电池已充满. 5.2 开机 市电开机 接通市电 , 长按开 / 关机键
1 秒以上,UPS 执行开机.(开机时,UPS 会进行 自检,LCD 数字显示区
6 个
8 从左到右依次点亮,随后 UPS 处于在线运行状态. 若市电异常,UPS 将在电池模式下运行.)
13 UPS 工作在市电逆变模式下,正常指示灯亮,LCD 进入正常工作模式主画面. 负载由 UPS 供电. 按动功能........