5 抗震支承 seismic support 由锚固体、加国吊杆、斜撑和抗震连接梅件组成的构件. 2. 1.

6 抗震支吊架 seismic bracing 与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设 施.由锚固体、加国吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成. 2. 1.

7 侧向抗震支吊架 lateral seismic bracing 斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架. 2. 1.

8 纵向抗晨'

支吊架 longitudinal seismic bracing 斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架. 2. 1.

9 单管(杆)抗震支吊架 single tube seismic bracing

2 由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架. 2. 1.

10 门型抗震支吊架 door-shaped seismic bracing 由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支 吊架. 2. 1.

11 设计基本地震加速度 design basic acceleration of ground 口lot1on

50 年设计基准期超越概率 10% 的地震加速度的设计取值. 2. 1.

12 设 i十特征周期 design characteristic period of ground motlOn 抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距 和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值. 2.2 符号 2.2.1 作用和作用效应 F→一沿最不利方向施加于机电工程设施重心处的水平地震 作用标准值;

6 一-一非结构构件的重力;

5GE→-重力荷载代表值的效应;

SEhk一年一水平地震作用标准值的效应;

S→→机电工程设施或构件内力组合的设计值. 2.2.2 抗力和材料'

性能 R一一构件承载力设计值;

[eeJ一一弹'

性层间位移角限值;

反 建筑机电 t理设施或构件的楼面反应谱值. 2.2.3 几何参数 h 计算楼层层高;

J一→一水平管线侧向及纵向抗震支吊架间距;

f.一→一抗震支吊架的最大间距;

L- ~fi!E下一纵向抗震支吊架间距;

Ll 纵向抗震支吊架间距;

3 L2 侧向抗震支吊架间距. 2.2.4 计算系数 γ←一非结构构件功能系数;

旷二一非结构构件类别系数;

L 状态系数;

ι 位置系数;

αmx-一地震影响系数最大值;

h二一重力荷载分项系数;

4 YEh-一一水平地震作用分项系数;

α皿←一水平地震力综合系数;

是→一抗震斜撑角度调整系数.

3 设汁基本要求 3.1 一般规定 3. 1.

1 建筑机电工程设施与建筑结构的连接构件和部件的抗震 措施应根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变 形特征、设备设施所处位置和运行要求及现行国家标准《建筑抗 震设ìt规范)) GB

50011 的有关规定,经综合分析后确定. 3. 1.

2 建筑机电工程重要机房不应设置在抗震性能薄弱的部位;

对于有隔振装置的设备,当发生强烈振动时不应破坏连接件.并 应防止设备和建筑结构发生谐振现象. 3. 1.

3 建筑机电工程设施的支、吊架应具有足够的刚度和承载 力,支、吊架与建筑结构应有可靠的连接和锚间. 3. 1.

4 建筑机电工程管道穿越结构墙体的洞口设置,应尽量避 免穿越主要承重结构构件.管道和设备与建筑结构的连接,应能 允许二者间有一定的相对变位. 3. 1.

5 建筑机电工程设施的基座或连接件应能将设备承受的地 震作用全部传递到建筑结构上.建筑结构中用以同定建筑机电工 程设施的预埋件、锚固件,应能承受建筑机电 I 程设施传给主体 结构的地震作用. 3. 1.

6 建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准, 对与建筑结构的连接件应采取措施进行设防.对重力不大于 1. 8kN 的设备或吊杆计算长度不大-f 300mm 的吊杆悬挂管道, 可不进行设防. 3. 1.