编辑: lqwzrs 2019-07-01

10 万kWh/a 区域电网 通风 0~75000m3 /h 利用科技楼现有空调及通风设备 环保 工程 废气处理 经通风橱负压收集, 经项目楼 顶20 米高排气口排放 《大气污染物综合排放标准》(GB12697-1996)表2中的二级排放标准 废水处理 866m3 /a 酸碱类实验试剂产生的实验废液,经实验室废水桶 收集,经酸碱中和达标后,与含重金属、有机溶剂 类试剂实验后段清洗废水及生活污水排入学校污 水管网,经学校现有化粪池处理后,由学校现有排 污管道排入大浦污水处理厂集中处理. 固废处理 生活垃圾 3.88t/a 环卫部门统一清理 废弃包装等 0.008t/a 委托有资质单位处理 变质实验试剂 0.002t/a 实验废液 0.075t/a 含重金属、 有机溶剂类试剂实 验前段清洗废液 0.025t/a 噪声 基础消声减振、 隔声门窗等措 施-

三、劳动定员及工作制度 职工人数:项目劳动定员共

31 人,项目每天工作

8 小时,年工作

250 天.

四、三线一单 (1)生态红线 本项目为环境保护监测实验室建设项目,本项目所在地位于连云港市海州区晨光路

2 号连云港职业技术学院科技楼南楼

5 楼505 至523 室, 项目所在地距离最近的生态红线区为

7 连云港云台山风景名胜区(西侧约为

1100 米) ,连云港云台山风景名胜区属于二级管控区, 管控内容为:风景区其他部分(包括锦屏山及白虎山、前云台山、中云台山、后云台山、北 固山及竹岛、连岛及前三岛、其他海域等七部分) .含云台山森林自然保护区、连云港云台 山国家森林公园、锦屏山省级森林公园、北固山森林公园、连云港花果山省级森林公园. 本项目属于环境保护监测实验室建设项目,不在生态红线范围内,符合《省政府关于印 发江苏省生态红线区域保护规划的通知》 (苏政发[2013]113 号)要求, 具体见附图

4 项目所在 地生态红线图. (2)环境质量底线 项目所在地环境现状结果表明,环境空气、声环境均能达到相应的标准限值,地表水环 境东盐河、大浦河有部分因子超标,超标的主要原因为沿途接纳了部分生活污水.根据《连 云港市创建国家环保模范城市环境综合整治方案》 及 《关于印发连云港市环境综合整治行动 实施方案的通知》 (连政办发[2013]106 号) ,目前已对东盐河、大浦河已进行整治,经合理 整治后,可以使大浦河、东盐河水环境达到相应的功能区划所要........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题