编辑: NaluLee 2019-07-01

2 条医疗废物高温蒸汽处理生产线,每条生产线处理能力为 10t/d,高温 蒸汽处理生产能力共 20t/d;

扩建完成后年处理量

10800 吨.保定市满城区发展 改革局已出具项目核准的批复,核准文号:保满发改核字【2018】21 号.

三、 根据你公司委托河北十环环境评价服务有限公司编制的《保定市中恩医 疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目环境影响报 告书》 结论,专家评审意见及韩村镇环境监察中队初审意见,经局领导及科室联审 通过,在项目符合产业与产业发展规划,选址符合区城土地利用规化的前提下,原 则同意 《保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程 建设项目环影响报告书》的结论,你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的 性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设. 四,你单位在项目建设和运行过程中要严格按本项目环境影响报告书规定的 内容,认真落实各项污染防治措施,同时做好以下重点工作:

1、废气 (1)项目生产用热由 1台2t/h天燃气锅炉供给,燃气锅炉配备低氮燃烧装置, 炉气经

1 根15 米高排气排空,执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表3特别排放限制燃气炉标准;

远期天燃气由园区燃气站供给. (2)高温灭菌废气中预真空抽出废气经冷凝器快速冷凝后与泄压排空废气、 后真空抽出废气及进出料、破碎废气共用

1 套UV 光解灭菌装置+高效过滤膜+活 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目竣工环境保护验收报告

41 性炭吸附装置处理后由

1 根15 米高排气筒排放.非甲烷总烃执行《工业企业挥 发性有机物排放控制标准)(DB13/2322-2016)表1中其他排放标准;

厂界无组织 废气执行 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)中表

2 其他 企业排放标准.NH

3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2中15 米排气筒标准.厂界无组织 NH

3、H2S、臭气浓度执行《臭气污染物排 放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准. (3)冷藏间储存医疗废物产生的废气均冷藏间微负压设计,工人进入前打开 风机,带菌气体经高效过滤膜+活性炭吸附装置处理后由

1 根15 高排气筒排放 NH

3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15 米排气 筒标准.

2、废水:转运车、 周转箱清洗废水经消毒处理装置处理后与高温灭菌冷凝液 及车间地面、灭菌车冲洗水、锅炉软化水、员工生活废水一并进入厂区自建污水 处理站进行处理,污水处理站设计处理能力为 25m

3 /d,处理工艺为 调节+沉淀+ 水解酸化+生物接触氧化+MBR ,处理后废水水质执行《城市污水再生利用城市杂 用水水质》 (GB18920-2002)表1中车辆冲洗标准,满足回用及城市绿化用水要求;

非绿化季节软水制备系统产生的废水经高效蒸发器蒸发.

3、噪声:采取减低噪声源基础减震、厂房隔声、经绿化带及距离衰减等措施 降噪.执行《工业企业厂界噪声排放标准 (GB12348-2008)3 类标准要求.

4、固废:污水处理站污泥、医疗废物经高温蒸汽灭面后,医疗废物破碎成小 于5cm 的碎块一并运至中节能(保定)环保能源有限公司用于发电;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题