编辑: NaluLee 2019-07-01

43 续表 4-1 环评批复意见要求落实情况 序号 环评批复要求 落实情况

4 (2)高温灭菌废气中预真空抽出废气经冷凝器快速 冷凝后与泄压排空废气、后真空抽出废气及进出料、破 碎废气共用

1 套UV 光解灭菌装置+高效过滤膜+活性炭吸 附装置处理后由

1 根15 米高排气筒排放. 非甲烷总烃执 行《工业企业挥发性有机物排放控制标准)(DE13/2322-2016)表1中其他排放标准;

厂界无组织 废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (DB13/2322-2016)中表

2 其他企业排放标准.NH

3、H2S、 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15 米排气筒标准.厂界无组织 NH

3、H2S、臭气浓度 执行《臭气污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新 扩改建标准. 高温灭菌废气中预真空抽出废气 经冷凝器快速冷凝后与泄压排空废 气、后真空抽出废气及进出料、破碎 废气共用

1 套UV 光解灭菌装置+高效 过滤膜+活性炭吸附装置处理后由

1 根15 米高排气筒排放. 经检测非甲烷 总烃满足《工业企业挥发性有机物排 放控制标准)(DE13/2322-2016)表1其他排放标准及表

2 其他企业排放标 准.NH3 、 H2S 、 臭气浓度满足(GB14554-93)表2中15米排气筒标准 及表

1 二级新扩改建标准. (3)冷藏间储存医疗废物产生的废气均冷藏间微负 压设计,工人进入前打开风机,带菌气体经高效过滤膜+ 活性炭吸附装置处理后由

1 根15 高排气筒排放 NH

3、 H2S、 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15 米排气筒标准. 冷藏间微负压设计,医疗废物产 生的带菌气体经高效过滤膜+活性炭 吸附装置处理后由

1 根15m 高排气筒 排放,经检测 NH

3、H2S、臭气浓度满 足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15 米排气筒标 准.

5

2、废水:转运车、周转箱清洗废水经消毒处理装置 处理后与高温灭菌冷凝液及车间地面、灭菌车冲洗水、 锅炉软化水、员工生活废水一并进入厂区自建污水处理 站进行处理,污水处理站设计处理能力为 25m3/d,处理工 艺为 调节+沉淀+水解酸化+生物接触氧化+MBR ,处理 后废水水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB18920-2002)表1中车辆冲洗标准,满足回用及城市 绿化用水要求;

非绿化季节软水制备系统产生的废水经 高效蒸发器蒸发. 转运车、周转箱清洗废水经消毒 处理装置处理后与高温灭菌冷凝液及 车间地面、灭菌车冲洗水、锅炉软化 水、员工生活废水一并进入厂区自建 污水处理站进行处理,污水处理站设 计处理能力为 25m

3 /d,处理工艺为 调节+沉淀+水解酸化+生物接触氧化 +MBR ,处理后废水经检测,满足《城 市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB18920-2002)表1中车辆冲洗标 准,满足回用及城市绿化用水要求;

非 绿化季节软水制备系统产生的废水经 高效蒸发器蒸发. 保定市中恩医疗废弃物集中处置有限公司保定市医疗废物集中处置工程建设项目竣工环境保护验收报告

44 续表 4-1 环评批复意见要求落实情况 序号 环评批复要求 落实情况

6

3、噪声:采取减低噪声源基础减震、厂房隔声、经 绿化带及距离衰减等措施降噪.执行《工业企业厂界噪 声排放标准 (GB12348-2008)3 类标准要求. 项目采用低噪声设备,产噪设备的经 基础减震、厂房隔声、经绿化带及距 离衰减等措施后满足《工业企业厂界 噪声排放标准 (GB12348-2008)3 类标 准要求.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)