编辑: glay | 2019-07-01 |
控制器 由单片机等电子线路组成,安装于塑料盒中,塑料盒的面板上有LCD显示屏及操作按键.
装置本 体与控制器之间通过专用的航空插头和电缆相连接,实现自动切换功能.
五、结构特点 B、S型切换装置的功能 常用电源 正常异常恢复正常 正常自动控制功能 备用电源 正常正常正常异常Q1合,Q2分,由常用电源供电 经设定的N→R延时,Q1分,Q2合,由备用电源供电 电操不动作,仍由备用电源供电 经设定的R→N延时,Q2分,Q1合,由常用电源供电 常用电源 正常异常恢复正常 备用电源 正常正常正常自动控制功能 Q1合,Q2分,由常用电源供电 经设定的N→R延时,Q1分,Q2合,由备用电源供电 经设定的R→N延时,Q2分,Q1合,恢复到常用电源供电
1、根据两路电源的各相电压值,控制两台断路器的自动切换. 控制器对两路电源的各相电压进行检测.当电压出现欠压、失压、断相时,电路对检测结果进行判断并作出处理, 经过设定的延 时后,由控制器向电操机构发出指令,使两台断路器进行切换.
2、液晶显示功能:中文大屏幕显示屏.
3、设置功能:用户可根据需要自行设置两路电源切换的延时,可在(1~30)s范围内选择.控制功能可在自投自复型和自投不自复型 之间选择.
4、两台断路器具有电气和机械联锁功能,保证不可能同时闭合.
5、报警功能 a、一路电源不正常,两台断路器在切换期间,控制器会发出报警声.切换完成后,报警声停止. b、正常运行时,装置本体左侧断路器(代号为Q1)或右侧断路器(代号为Q2)由于过载或短路等原因而脱扣时,控制器OA闪烁,显示"报警"字符并伴有报警声.按操作控制器的"双分"键,报警声停止,脱扣断路器再扣.
6、 R、S和F型三种自动控制功能. a、 R型切换装置的功能
七、功能 系列CB级双电源自动切换装置 JYSD1 系列CB级双电源自动切换装置 JYSD1 该切换装置适用于交流50Hz、额定电压为单相230V、三相或三相四线400V、额定电流至630A 的双电源供电系统中,可用于无人值守配电室,能实现两路电源的自动切换:当一路电源出现故 障时,可在数秒钟时间内自动切换至另一路电源,以保证重要场所(住宅、医院、商场等)的及时 供电. 该切换装置符合GB 14048.11-2016《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器转换开 关电器》.
二、用途及使用范围
1、周围空气温度不高于+40℃和不低于-5℃.
2、安装地点的海拔高度不超过2000m.
3、空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;
在较低温度下允许有较高相对湿度, 最湿月的 月平均温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%.
4、污染等级:3级.周围空气中无爆炸危险、且无腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃.
5、安装类别为Ⅲ.
6、两路电源线接切换装置的上端,负载线接下端,不可反接.
7、安装地点应无显著的震动、冲击(加速度不大于5g).
四、正常工作条件 注:四极断路器的N极与其它三极一起合分. 极数:3-三极;
4-四极(注) 断路器壳架等级额定电流Inm(A) 结构:A-分体式;
B-整体式 功能代号:R-电网与电网的自投自复 S-电网与电网的自投不自复 F-电网与发电机的自投自复 设计序号 双电源自动切换装置 环宇集团有限公司企业代号 JY SD