三、型号及其含义 JYSD1系列双电源自动切换装置(以下简称切换装置)是以单片机控制系统为核心,抗干扰能 力强,工作稳定可靠,配以大屏幕L C D显示,给用户提供一个良好的人机对话界面,操作简便, 智能化程度高,是一种理想的机电一体化产品.

一、概述 额定工作电流Ie(A) 型号JYSD1-125/3P JYSD1-125/4P JYSD1-250/3P JYSD1-250/4P JYSD1-400/3P JYSD1-400/4P JYSD1-630/3P JYSD1-630/4P

16、

20、

25、

32、

40、

50、

63、

80、

100、125

100、

125、

150、

160、

175、

200、

225、250

225、

250、

315、

350、400

400、

500、630 额定工作电压Ue (V) 三相四线AC

400 Icm/Icn (kA) 73.5/35 两路电源切换时间 t(s) 2≤t≤32 3≤t≤33 4≤t≤34 机械寿命 (次)

10000 5000

3000 105/50 105/50 Uimp(KV)

6

1、切换装置级别: CB级,即配有过电流脱扣器(四极断路器的N极除外),其主触头能够接通和分断短路电流.

2、使用类别: AC-33iB,典型用途为电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载的不频 繁操作.

3、额定频率:50Hz.

4、其它技术参数

六、主要技术参数 二级配电 二级配电 B-057 B-058 系列CB级双电源自动切换装置 JYSD1

八、外形尺寸和安装尺寸 二级配电 外形尺寸和安装尺寸见图4和表

6、表7 分体式切换装置控制器安装面板 开孔尺寸:87X147 图4 分体式切换装置外形及安装尺寸 表6 尺寸(mm) 型号规格 W W1 L L1 H Φ JYSD1A-125/3P JYSD1A-125/4P JYSD1A-250/3P JYSD1A-250/4P JYSD1A-400/3P JYSD1A-400/4P JYSD1A-630/3P JYSD1A-630/4P

390 420

430 470

580 630

710 780

360 390

400 440

550 600

680 750

200 200

210 210

320 320

390 390

170 170

180 180

290 290

360 360

170 170

190 190

215 215

220 220

7 9 分体式切换装置外形及安装尺寸 表7 尺寸(mm) 型号规格 W W1 L L1 H Φ JYSD1B-125/3P JYSD1B-125/4P JYSD1B-250/3P JYSD1B-250/4P JYSD1B-400/3P JYSD1B-400/4P JYSD1B-630/3P JYSD1B-630/4P

490 520

530 570

580 630

710 780

460 490

500 540

550 600

680 750

200 200

210 210

320 320

390 390

170 170

180 180

290 290

360 360

170 170

190 190

215 215

220 220

7 9 HYSD17 系列自动切换装置 二级配电

一、概述 HYSD17自动转换开关(以下简称转换开关)是在参考了国内、外最新的同类转换开关基础 上,独立开发具有完全自主知识产权的新一代自动转换开关电器. 转换开关的控制器采用末端型双电源的要求.其有手自动选择:在自动时,可实现自投自 复功能.手动时,可以常用台闸,常用分闸,备用合闸,备用分闸.电网发电时可自动启动发 电机,具有直流24V消防联动功能,使控制器的功能更加贴合用户的需求. 转换开关的操作机构采用新颖的凸轮传动机构.其使用零件少,传动灵活,机械联锁可靠.整体设计具有外形新颖,采用模块化结构,维护检修方性等主要优点. 转换开关符合IEC 60947-6-1 2005和GB 14048.11-2008《低压开关设备和控制设备 第6- l 部分:多功能电器 转换开关电器》.

二、型号及其含义 HY SD

17 - / - P F:发电;

X:消防 极数:3,3P;

4,4P 额定电流 壳架等级额定电流 设计序号 双电源自动切换装置 企业代号

三、用途及使用范围 转换开关适用于交流50Hz、额定电压为单相230V或三相四线400V、额定电流至63A的双电源 供电系统中,可用于无人值守配电室,能实现两路电源的自动切换:当一路电源出现故障时, 可在数秒钟时内自自动切换至另一路电源,以保证重要场所(住宅、医院、商场等)的及时供电.