编辑: 252276522 2019-07-01

29 累计用电量脉冲输出(晶体管输出)规格 项目 规格 输出点数 1点 绝缘方式 光耦合器 输出形式 开路集电极 输出容量 100mA 30V DC 脉宽 约100ms ON时最大压降 1.5V以下 OFF时漏电流 100μA以下 脉冲输出单位 0.001/0.01/10.1/1/10/100kWh/警报(AL-P)(可在设置模式下进行选择) 通信规格 项目 规格 通信接口 符合RS-485标准 通信形态 1:N 通信 通信方式 半双工方式 同步方式 异步通信方式 传输线路 带屏蔽双绞线电缆或VCTF 传输距离 1200m(最大)1 通信协议 MEWTOCOL/MODBUS(RTU)(可在设置模式下进行选择) 绝缘类型 与内部电路绝缘 连接台数 99台(最大)

2、3 通信速度 19200/9600/4800/2400bps(可在设置模式下进行选择) 传输格式 数据长 8bit / 7bit(可在设置模式下选择)4 奇偶校验 无/奇数/偶数(可在设置模式下选择) 停止位 1bit(固定) 终端电阻 约120Ω(内置)(终端时将E端子和-端子短路) RS485接线和终端站设定 1) 在RS485传输线路中使用屏蔽电缆的情况下,可采用单侧接地的方 式.请采用专用接地的D种接地方式. 另外,请勿与其他接地线通用接地线.(图1) D种接地 D种接地 RS485 设备 屏蔽电缆 屏蔽电缆 KW7M环保型功率表 通常站 KW7M环保型功率表 通常站 (+) (-) (+) (-) (E) (E) 图1 2)RS485的传输线路请在各站之间进行过渡接线.不能采用交叉接线 (分支).(图2) 正确接线 终端站 终端站 错误接线 图2 各部分的名称 DIN导轨 KW7M

2 3

4 1

5 6

7 8

9 MODE SET kW A kWh ITEM SHIFT Eco-POWER METER V CHARGE Lock T/R OUT ① ② ⑤ ⑥ ⑦ ③ ④ ⑧ ⑨ 3) 终端站中,请使RS485(E)端子(No.9)与RS485(-)端子(No.8) 短路. 配线时的注意事项 ・ ・ ・ 端子编号 推荐棒型端子(Phoenix Contact公司生产) No.1~No.4(M3螺钉) AI 0.25-8YE AI 0.34-8TQ AI 0.5-8WH AI 0.75-8GY AI 1.0-8RD AI 1.5-8BK No.5~No.9(M2螺钉) (连接1线的情况下) AI 0.25-8YE AI 0.34-8TQ AI 0.5-8WH

1 连接带有RS485接口的市售设备时,请通过实际设备进行确认.另外,连接台数、传输距离、通信速度可能会因所连接的机器和传输线路而发生改变.

2 计算机侧的RS485设备,建议使用(株)Lineeye公司生产的SI-35,SI-35USB.

3 使用SI-

35、SI-35USB、松下电工生产的PLC(可连接99台的机型)时,最多可使用99台(但,通过C-NET适配器连接时为32台(最大)).混合使用上述以外的设备时,最多可连接的台数为31台.

4 MODBUS(RTU)协议中仅数据长度8bit动作. MODBUS Protocol是Modicon Inc.开发的用于PLC的通信协议. 电压输入端子(No.

1、

2、3)的配线请使用截面积为0.14~1.5mm2 (AWG#26~14)的电线(剥离线长度为7mm),脉冲输出端子(No.

5、6) 的配线请使用截面积为0.14~1.0mm2 (AWG#26~16)的电线,通信端 子(No.

7、

8、9)的配线请使用截面积为0.3~1.0mm2 (AWG#22~16)的 电线(剥离线长度为5mm).在通信端子上连接2线的情况下,请使用 截面积为0.3~0.34mm2 ,且尺寸相同的两根电线(剥离线长度为5mm). 未内置电源开关、断路器以及保险丝. 请务必在本机器的附近另外设置这些装置.(推荐保险丝:额定电压 250V AC、额定电流2A的延时玻璃保险丝) 配线时建议使用棒型端子.(连接2线的情况下无法推荐.) ①显示指示灯 ……………… ②锁定指示灯 ……………… ③T/R指示灯 ……………… ④OUT指示灯 ……………… ⑤各值的显示 ……………… ⑥MODE键⑦SET键⑧ITEM / 键⑨SHIFT / 键 根据显示内容,点亮或闪烁 锁定时点亮 通信期间闪烁 脉冲输出期间点亮 ?显示瞬时功率、累计用电量、电流值、 电压值、电费 ?显示各个设置值 KW7M环保型功率表(AKW7)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)