编辑: 252276522 | 2019-07-01 |
30 主体端子排列 请在参照端子排列、接线图的基础上正确、牢固地进行配线. KW7M
2 3
4 1
5 6
7 8
9 MODE SET kW A kWh ITEM SHIFT Eco-POWER METER V CHARGE Lock T/R OUT
1 2
3 M3 M2 E + - + - 脉冲输出R S -
485 CT1 CT2 端子排列 No. 端子功能
1 1,R,R
2 2,N,S
3 3,T,T
4 空端子(N.C.)
5 脉冲输出(+)
6 脉冲输出(-)
7 RS-485(+)
8 RS-485(-)
9 RS-485(E) 输入到各端子之间的电压如下表所示. 相位及线式 端子之间 输入电压 单相2线①-② 100-120/200-240VAC(100-120/200-240V~) 单相3线①-②-③ 100-120V A C (100-120V~:3W) 三相3线①-②-③ 200-240V A C (200-240V 3~) 关于压接端子 关于端子螺钉的锁紧扭矩,No.1~No.4(M3螺钉)请按照0.5~0.6N・m, No.5~No.9(M2螺钉)请按照0.22~0.25N・m进行紧固,避免出现 松动. 连接2次边电流5A CT的情况下 电流互感器(CT)的安装方向 延长电流互感器(CT)时 请在P.39环保型功率表使用注意事项(通用)中进行确认. 主体接线图 为了安全起见及保护设备,请在电压输入部分连接一个断路器. 1)测量100~200V 负载时 ①单相2线式的接线 通过单相2线式进行测量的情况下,需要使用一个电流传感器(CT). 电源端负载端12KLCT1 CT2 请勿连接到CT2. 黑白k②单相3线式/三相3线式的接线 通过单相3线式/三相3线式进行测量的情况下,需要使用两个电流传 感器(CT). 电源端负载端123KLKLCT1 C T
2 黑白k黑白k2) 测量400V AC负载时 对超过240V AC的负载进行测量时,需要使用VT:测量仪器用变压器. 请使用市售的2次边额定值为110V的VT.
1 2 VT
1 2
3 VT 单相2线式 单相3线式/三相3线式 在低压电路中,VT(计量仪器用变压器),CT(电流互感器)的二次边,请勿接地. 端子排列及接线图 主体 尺寸图 可从标记的商品控制机器网站(http://device.panasonic.cn/ac/c)下载CAD数据. CAD数据 单位:mm 公差±1.0 CAD数据 DIN导轨
97 100 (4)
75 22.5 KW7M
23 4
1 56
78 9 MODE SET kW A kWh ITEM SHIFT Eco-POWER METER V CHARGE 8.1
11 24.1 Lock T/R OUT