12)《特变电工横立山(100MW)风电场工程可行性研究报告》山东电力工程咨询院有 限公司;
13)《关于特变电工瑞昌横立山风电场 110kV 升压站工程环境影响评价执行环境质量标 准和污染物排放标准的复函》;
14)《关于核准特变电横立山风电场项目的批复》九发改核准字z2019{4 号. 3.2 相关的标准和技术导则 1)《声环境质量标准》GB3096-2008;
2)《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011;
3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008;
4)《电磁环境控制限值》GB8702-2014;
3 5)《环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016;
6)《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ24-2014;
7)《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011;
8)《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009;
9)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》HJ681-2013.
4、工程概况 4.1 本项目升压站工程概况 项目建设规模见表 1-1. 表1-1 特变电工瑞昌横立山风电场 110kV 升压站工程设规模一览表 规模 项目 本期规模 升压站 新建特变电工风电场 110kV 升压站,占地面积 4594m2 ,主变容量为 1* 100MVA, 110kV 出线间隔
1 个(至220kV 裕丰变电站) ,升压站为户外布置. 无功补偿
2 组± 12Mvar 注:本期评价内容为升压站,不包括 110kV 出线内容,出线线路另做环评. (1)站址概况 特变电工风电场110kV升压站位于九江市瑞昌县横立山乡青岭村(项目位置详见附图1) , 站址中心经纬度为:E:115.43782133° ,N: 29.67663497° ,升压站最近居民区为西南侧290m处 青岭村南山脚下.通过现场踏勘,站址现状为荒地,地势平坦,环境质量及生态环境良好. 升压站址情况见图1-1至图1-3. 图1-1 拟建特变电工风电场 110kV 升压站站址现状 升压站位置
4 图1-2 特变电工风电场 110kV 升压站站址周边现状情况示意图 升压站东侧 升压站南侧 升压站西侧 升压站北侧 图1-3 特变电工风电场 110kV 升压站四周照片 290m 升压站 青岭村南山脚下 比例尺
5 (2)站区及电气总平面布置 升压站站址位于风电场东南部,围墙内占地4594O,主要布置有综合楼、综合水泵房、 水工设施(包括集水池、污水处理设施化粪池等) 、电气楼、主变压器、SVG、事故油池、施 工变、避雷针等. 生活区布置在升压站南侧,包括:综合楼、综合水泵房、水工设施(包括集水池、污水 处理设施化粪池等) ;
生产区布置在升压站北侧,包括:电气楼、主变压器、SVG、事故油池、 施工变、避雷针等.站区设环形道路.站区大门设置在站区南侧,进站道路由北侧乡道引接, 进站道路长900m. 本项目平面布置图详见附图2. (3)升压站主要电气设备 ①主变压器:三相双圈油浸式变压器,型号SZ11-100000/110. ②110kV配电装置:110kV高压配电装置采用线-变组接线,采用GIS设备户外布置. ③35kV配电装置:35kV配电装置选用户内金属铠装封闭开关柜设备,35kV开关柜暂按 额定开断电流31.5kA、额定热稳定电流31.5kA/4s、动稳定电流80kA(峰值)选型. ④无功补偿装置:为补偿站内消耗的无功,结合本工程的实际情况,在配电站35kV母线 上配置2台容量为-12~12Mvar的无功补偿装置. (4)配套工程 ①给排水系统 给水:本风电场升压站附近无城镇供水水源,加上站内用水量较小,故升压站的用水采 用打井引水,在升压站内设一座 50m3 蓄水池供施工和生活用水. 排水:生活污水经室外污水检查井汇集后流至设在站区内的化粪池,沉淀后流至生活污 水一体化处理设备,处理后用于升压站站区绿化及周边林地用水,废水不外排. 屋面雨水采用有组织排水,经雨水斗和雨水管排至建筑物四周地面,室外地面雨水采用 有组织散排,通过道路找坡,排至站外排水沟. 本项目升压站工程值守人员生活污水依托风电场处理设施进行处理. ②事故油池 升压站内变压器为了绝缘和冷却的需要,其外壳内充装有变压器油,在发生事故或者检 修时有可能引起变压器油泄漏,因此升压站设有一座埋地式事故油池,容积为 50m3 ,并配套 建设事故油收集系统. 根据可研设计的有关内容,本项目拟建设的主变容量为 100MVA,主变储油的重量约为