编辑: XR30273052 | 2019-07-01 |
我局对该项 目进行 了竣工 环境保护验收现场监察.经研究,提 出验收意见如下:
一、项目建设的基本情况 该项 目 位于镇江京田区.主体工程为对 3套240t/h循 环流化床锅炉实施尾部烟气脱硫脱硝除尘改造,采用干法脱 硫除尘一体化工艺和选择性非催化还原脱硝工艺 (sNCR). 该项 目环境影响报告表于 2015年 1月 获我局批复 (镇环审 E⒛ 15)26号). 你公司提交了 《 建设项 目变动环境影响分 析》 ,明 确不存在重大变动,未加重对环境的不利影响,并 经验收监测单位镇江市环境监测中心站核实未发生重大变 动.
二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况 (一 )废 气主要为 1#t2#、 3#热 电锅炉排出的废气,其 主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞.1#、 2#热电锅炉共用丁个排气筒,3#热 电锅炉设置一个排气筒,两个排 气筒高度 15Om. 无组织废气主要为为颗粒物和氨气. (二 )噪 声源主要为锅炉工作产生的噪声. (三 )固 体废物为脱∷ 硫灰渣.委托镇江市华达物资总公 司处置.
三、验收监测结论 镇江市环境监测中心站编制的 巛 江苏索普 (集团).有限公司 3* 240th循 环流化床锅炉尾部烟气脱硫脱硝除尘改造 项目(一 期脱硝项 目)竣 工环境保护验收监测报告表》(镇 环监第 1530044号 )表 明,验收监测期间: (一 )废 气:1#和2#公用排气简排 田烟尘、二氧化硫、 氮氧化物、汞排放浓度达到 《 火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) 月吏2限哺 红昙要∶艮.该项目4个监控点颗粒物监测结果符合 《 大气污染物综 合排放标准》 ⑽ B16297-90表 2无 组织排放监控浓度标准;
氨监测结果达到 《 恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1要求. (二 )噪声:厂界共设 4个 监测点,昼 、夜间噪声监测 结果均符合《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3爿乏 希孓叫釜..(三 )固 体废物:按规定妥善处置. (四 )总 量:符合镇江市环保局核定的总量削减指标.
四、验收结论和后续要求 该项 目 (一 期脱硝项目)在 实施过程中基本落实了环境 影响评价文件及其批复要求,配套建设 了相应的环境保护设 施,落实了相应的环境保护措施,经验收合格,同 意该项 目 正式投入运行. 项目(一期脱硝项 目)正 式投运后,京 口区环境保护局 负责该项 回日常环境保护监管工作,并督促该项 目应做好以 下工作: 1.做好污染防治设施的运行维护工作,确 保各类污染 物稳定达标排放. 2.进 一步完善突发环境事故风险防范措施,落实企业 主体责任,并定期进行演练. 3.加 强固体废物脱硫灰渣的日常管理工作. 抄送:京 田区环境保护局、镇江市环境监察支队