编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-02 |
5 14
24 60
44 68
72 172
89 190 PW9130i2000R-XL2U
6 16
33 71
59 129
88 183
119 260 PW9130i3000R-XL2U
3 9
18 45
34 84
53 122
69 165 塔式机型 PW9130i700T-XL
6 10 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 PW9130i1000T-XL
7 14
29 68
51 113
81 192
98 246 PW9130i1500T-XL
5 14
24 60
44 68
72 172
89 190 PW9130i2000T-XL
10 24
42 91
78 145
100 200
134 270 PW9130i3000T-XL
5 14
24 53
45 95
72 137
90 170 技术指标 通用指标 用户界面 蓝色背光图形 LCD, 可显示英语、法语、德语、 俄语和西班牙语的文本 LED 四个状态指标 LED 拓扑 双变换在线式 诊断 全系统自检 UPS 旁路 自动旁路 体积 见机型表 机架导轨 所有机架安装装置都带有机架导轨 电气输入 标称电压 220-240V 电压范围 160-276Vac UPS 功耗 700: 3.0A, 230V 1000: 4.3A, 230V 1500: 6.5A, 230V 2000: 8.7A, 230V 2500: 10.9A, 230V 3000: 13.0A, 230V 专用电路器的 额定电流 700-2000VA: 10A 3000VA: 16A 频率 50/60Hz 频率范围 45-65Hz 电气输出 功率因数 0.9 时点运行时的电压 调节在标准值的 ±3% 内(可设定) 电池运行时的电压 调节在标准值的 ±3% 内(可设定) 效率 95% 远程监控:9130 供货时配备有伊顿软件包 CD 光盘,带有 SNMP 兼容电源管理软件. LanSafe, Netwatch 和试用版 的PowerVision R 使用只管的图形界面,可显示和控制整个 UPS 系统.例如:用户可规定网络装置和客户端 / 服务器应用 程序的按优先级排序的关机,从一个节点测试所有联网的 UPS 系统,随时得到电源问题的电子邮件通知. Connectivity 连接选件:为联网环境提供连接选项.标准配置 配有 USB 和RS-232 串行通信接口,还可添加通信卡选项,对UPS 进行各种个性化配置,从而实现下列功能: ? 用Web/SNMP 卡将 UPS 集成到基于 SNMP 的网络管理系 统中,通过标准网络浏览器管理 UPS ? 监控和关闭使用不同操作系统的多个服务器 ? 向远程安全系统发送继电器 - 触点报警通知 频率调节 ±3%Hz 负载波峰因数 3:1 电池 电池类型 VRLA 12V/9 Ah(内部和外部) 电池运行时间 见运行时间表 电池更换 热插拔内部和外部电池 电池启动 允许在无市电输入的情况下启动 UPS 通信 串行端口 RS-232 标准,用作电源管理软件的接口 USB 端口 HID 标准,用于与 Windows XP/Vista 通信 继电器输出 公共报警标准 通信插槽 备选通信插槽(BD 插槽) 备选通信卡 SNMP/Web 卡,在基于 SNMP 的网络内进行直 接控制和监控,通过网络浏览界面监控 UPS 的状态以及仪表. 继电器卡,用于集成到工业环境和楼宇管理 系统中,远程关闭 IBM AS/400 系统. 环境 安全标志 CE,GS 电池兼容标志 CE(符合 IEC/EN62040-2:辐射,C1 类;
耐辐射性,C2 类) 可闻噪声