1 总则1.0.1 为规范蒸压加气混凝土砌块在建筑工程中的应用,做到技术先进、经济合理、节能环 保、保障工程质量,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于浙江省新建、改(扩)建建筑工程中采用蒸压加气混凝土砌块砌筑的非 承重墙体的设计、施工和验收. 1.0.3 蒸压加气混凝土砌块的应用除执行本规程外, 尚应符合国家、 行业和地方现行有关标 准的规定.
2 2 术语2.0.1 蒸压加气混凝土砌块 autoclaved aerated concrete block 以硅质材料(主要含 SiO2)和钙质材料(主要含 CaO)为主要原料,以金属铝粉为发 气剂,经浇注、静停、切割、蒸压养护等工艺过程制成的多孔轻质硅酸盐砌块(简称加气砌 块) .根据质量要求分为:精准蒸压加气混凝土砌块和普通蒸压加气混凝土砌块. 2.0.2 精准蒸压加气混凝土砌块 high quality AAC block 导热系数和尺寸偏差优于国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968,应用于薄层砌 筑工艺的蒸压加气混凝土砌块.简称精准砌块. 2.0.3 普通蒸压加气混凝土砌块 ordinary AAC block 性能指标符合国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968,应用于非承重墙的蒸压加 气混凝土砌块.简称普通砌块. 2.0.4 蒸压加气混凝土专用砌筑砂浆 special masonry mortar for AAC 以水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土非承重 墙砌筑的干混砂浆.简称专用砌筑砂浆. 2.0.5 蒸压加气混凝土专用抹灰砂浆 special plastering mortar for AAC 以水泥、砂为主要原材料、添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土非承重 墙表面抹灰的干混砂浆.简称专用抹灰砂浆. 2.0.6 蒸压加气混凝土专用界面砂浆 special interface treating mortar for AAC 以水泥、砂为主要原材料,添加保水剂等外加剂制成的、专用于蒸压加气混凝土构件表 面的、起到界面增强和过渡作用的干混砂浆.简称专用界面砂浆.可分为不具有防水性能的 P 型界面砂浆和具有防水性能的 F 型界面砂浆. 2.0.7 抹灰石膏 special gypsum plaster for AAC 以半水石膏(CaSO4・?H2O)和Ⅱ型无水硫酸钙(Ⅱ型CaSO4)单独或两者混合后作为 主要胶凝材料,含有砂等集料,添加缓凝剂、保水剂等外加剂制成的、仅适用于室内非潮湿 环境的、专用于蒸压加气混凝土非承重墙表面抹灰的干混料.简称抹灰石膏. 根据用途分为底层抹灰石膏和轻质抹灰石膏. 2.0.8 薄层砂浆砌筑法 th method of thin-layer mortar masomry 采用蒸压加气混凝土砌块专用砌筑砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水3平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2mm~4mm. 2.0.9 保温薄片 thermal insulation flakes 导热系数不大于0.23 W/(m・K)的无机保温片材料,其他性能指标应符合《墙体自保温 系统应用技术规程》DB33/T1102的要求.
4 3 材料3.1 加气砌块 3.1.1 加气砌块常用规格尺寸可按表 3.1.1-1 选用,其尺寸允许偏差和外观质量要求应符合 表3.1.1-2 的规定. 表3.1.1-1 加气砌块的常用规格尺寸 加气砌块 普通砌块和精准砌块 长度(mm)
600 厚度(mm) 100,120,150,200,240,250,300 高度(mm) 200,240,250,300 表3.1.1-2 加气砌块的尺寸允许偏差和外观质量 项目 类别 普通砌块 试验方 法 优等品 精准砌块 长度 (mm) 合格品 尺寸 允许 偏差 宽度(mm) ±3.0 ±4.0 ±2.0 GB /T11969 高度(mm) ±1.0 ±2.0 ±1.0 缺棱掉角 ±1.0 ±2.0 ±1.0 外观质量裂纹允许缺棱掉角个数,不多于(个)