编辑: f19970615123fa 2019-07-02

600 自保温墙板 Z

140 600 注:规格可根据需求定制,板宽可采用 900mm、1200mm,板最长 5000mm

60 厚板主要做装饰板及双层复合保温组合墙体.

7 3.2.7 真空挤出水泥空心墙板产品宽度、 搭接方式及镶贴基板构造 如图 3.2.6-1. 榫接连接 凹接连接 镶贴基板燕尾槽放大 燕尾槽 燕尾槽 镶贴基板示意 图3.2.6-1 产品宽度及搭接方式 3.2.8 真空挤出水泥空心墙板基本性能,应符合表 3.2.7-1.

8 表3.2.7-1 真空挤出水泥空心墙板基本性能 项目 板型 平板 自保温 墙板 板厚(mm) 板厚 (mm)

60 80

100 120

140 140 面密度(kg/m

2 ) ≤85 ≤90 ≤120 ≤140 ≤160 ≤170 含水率(%) ≤10 吸水率(%) ≤10 软化系数(%) ≥0.85 抗冻性 冻融次数 GB5057 不应出现可见裂纹且表面无变化 质量损失≤5%,强度损失≤25% 干燥收缩值(mm/m) ≤0.5 空气声计权隔声量 (dB) ≥40 ≥45 ≥45 ≥45 ≥50 ― 耐火极限(h) ― ≥3.0 ≥3.0 ≥3.0 ≥3.0 ≥3.0 燃烧性能 A 级A级A级A级A级A级传热系数(W/m

2 ・K) ≤2.9 ≤2.7 ≤2.6 ≤2.3 ≤2.0 ≤1.5 抗压强度(MPa) ≥25 抗弯强度(MPa) ≥8.5 抗冲击性(次) 冲击

5 次 吊挂力(N) ≥1200 放射性 IRa 内照 射指数 ≤1.0 Ir 外照 射指数 ≤1.0

9 3.2.9 真空挤出水泥空心墙板外观质量应符合表 3.2.8-1,尺寸允 许偏差应符合表 3.2.8-2. 表3.2.8-1 真空挤出水泥空心墙板外观质量 序号 项目指标

1 板面外露筋纤;

飞边毛刺;

板面泛霜;

板的横向、纵向、厚度方向贯通裂缝 不允许

2 板面污染 不允许

3 板面裂缝,长度 50mm~100mm,宽度 0.5mm~1.0mm ≤2 处4蜂窝气孔,长径 5mm~30mm ≤3 处5缺棱掉角,宽度(mm)*长度(mm)10*25~20*30 ≤2 处6板孔间肋和板面壁厚 a /(mm) ≥15 注1:序号

3、

4、5 项中低于下限值的缺陷忽略不计,高于上限值的 缺陷为不合格. 注2:a 空心板应检测壁厚. 表3.2.8-2 真空挤出水泥空心墙板尺寸允许偏差(mm) 项目长度宽度厚度板面平 整度 对角 线差 侧向弯曲 允许偏差平板 -2~0 -2~0 ±1.0 ≤2 ≤6 ≤L/1250 装饰 墙板 -2~1 -2~1 0~2 ≤2 ≤6 ≤L/1250 3.2.10 真空挤出水泥空心墙板的切割与螺栓孔,宜在工厂加工 完成.螺栓与板的连接处表面应平整,螺栓孔部位应无损坏、暗裂等 缺陷,孔径内应光滑、洁净.

10 3.3 金属连接材料 3.3.1 真空挤出水泥空心墙板与主体结构连接的金属连接件, 其性 能指标应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB

50017、《铝合金 建筑型材》GB5237 等有关标准的相关规定. 3.3.2 钢质连接件应进行防腐蚀处理,防腐蚀宜采用整体热侵镀 锌,镀锌层的厚度及质量应符合国家现行标准《金属覆盖层钢铁制件 热侵镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912 的有关规定. 3.3.3 金属紧固件的规格应根据计算确定, 并应满足安全性和可靠 性要求. 3.3.4 普通螺栓应符合国家现行标准《紧固件机械性能 螺栓、螺 钉和螺柱》GB/T 3098.

1、《六角头螺栓 C 级》GB/T5780 和《六角头 螺栓》GB/T

5782 的有关规定. 3.3.5 焊接用焊条应符合国家现行《非合金钢及细晶粒钢焊条》 GB/T5117 或《热强钢焊条》GB/T5118 的标准规定,焊条型号的选择 应与主体结构金属性能相适应. 3.3.6 锚栓应符合现行行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013 的有关规定. 3.3.7 真空挤出水泥空心墙板的金属连接件,外观应平整,不得有 裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷,金属连接件、支撑件加工尺 寸允许偏差、孔偏差,应符合国家现行《钢结构工程施工质量验收规 范》GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题