xjca.com JDY300 系列电压继电器 功能 JDY300 可调节三相电压继电器,适用于高压 35kv,10kv 或低压 400v 线路及用电设备,作为三相电压检测及控制设备.可调 节范围 0~120%,调节及检测精度高,是高低压系统简便可靠的电压继电保护. 技术特性 额定电压:100V 或220V,380V 电压调节范围:0~120% 动作判据:过电压:被测三相电压大于设定值 欠电压:被测三相电压小于设定值 调节级差:连续调节无级差 控制精度:5%Ue 返回系数:不小于 0.9 动作时间:不大于 200ms 输出:1 转换接点,1 开+1 闭接点,2 常开接点,额定功率阻性负载 AC220V,3A 体积:48*48*90mm? 安装方式:基座(导轨)式或面板(嵌入)式 主要产品型号规格 订货型号:JDY312-X12CJ 三相过电压继电器 额定电压 AC100V,三相三线,2C 接点,基座式 JDY311-X32CJ 三相过电压继电器 额定电压 AC380V,三相四线,2C 接点,基座式 (注:380V 系统应选三相四线,接入 N 线,供继电器电源 220V 用) 端子接线 操作说明 按端子接线图接线,三相电压输入作为信号和工作电源,电源工作指示灯亮. 2.调整整定盘至需要的动作值(如额定电压 100V,希望欠电压动作值为 80V 或过电压动作值 120V,则将整定拨盘红针对应 80%或120%的位置) ,改变输入信号,被测信号电压大于 80V(欠)时或小于 120V(过) ,继电器不动作, 被测信号电压小于等于 80V(欠) 或大于等于 120V(过)时继电器动作,控制指示灯亮,同时继电器常开接点闭合,常闭接点打开,完成欠电压或过电压保护过 程.当被测电压高于(欠)或低于(过)整定值的 10%时,控制指示等灭,继电器返回正常监测状态.