编辑: ok2015 2019-07-02

12 供电 供电由区域变电所供给 /

13 供暖 供暖采用空调及电加热设备 /

14 环保 工程 废气 污水处理站设置在地下并在地面加设盖板,脱水间和除 臭间进行封闭并形成负压状态,同时加强周边绿化.污 水处理设施及脱水间、除臭间产生的废气通过管道进行 收集,再通过低压离心风机输送至 UV 光解废气净化设 备除臭系统进行除臭处理. /

15 废水 采用雨污分流制排水系统,雨水经汇集后排入市政雨水 管网. / 经项目区污水处理站处理,废水满足《山东省医疗废物 污染控制标准》 (DB37/596-2006)中三级标准要求后排 入日照第二污水处理厂,处理达标后排放到崮河.

16 固体废物 污泥池污泥进行脱水后委托有资质的单位处理 /

17 噪声 噪声源采用隔声、减振等措施 / (2)主要设备 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司

5 本项目运行所需要的设备列表如下: 表2主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 备注

1 机械格栅 宽度

800 mm,间隙 5mm

1 套2集水井提升泵 WQ80-15-7.5

2 台3抛入式液位控制计 量程 0-5 米、4-20mA 信号输出

1 套4预曝气系统 ABS 材质

1 套5生物组合填料 Ф150 mm 567m3

6 曝气器 Ф260 mm

300 套7鼓风机 Q=17.18 m3/min

2 台8硝化液回流泵 Q=150 m3 /h,H=10m,N=7.5m

2 台9斜管蜂窝填料 Ф50 mm ,L=1000 mm,α=60? 64m3

10 污泥回流泵 Q=30m3 /h,H=10 m,N=2.2 m

2 台11 消毒装置 RX-600L(利用原有)

1 台12 污泥提升泵 Q=30m3 /h,H=10m,N=2.2m

1 台13 板框压滤机 -

1 套14 上清液回流泵 Q=75m3 /h,H=10 m,N=3.0m

2 台15 污泥回流泵 Q=30m3 /h,H=10m,N=m

2 台(3)本项目设计污水来源 本项目用水主要来日照市中医院现有工程和新建医技科研综合楼用水, 实际预测水 量情况,如下: 1)新增医务人员生活用水 根据建设单位提供资料,新建医技科研综合楼医务人员约

500 人,按50L/人・d 计算,用水量为 25m3 /d,9125m3 /a. 2)新增病床用水 根据建设单位提供资料, 新建医技科研综合楼, 病床数约为

1200 张, 用水量按 450L/ 张・d 计算,本项目病床用水量为 540m3 /d,总用水量约为 197100m3 /a. 3)新增门诊病人用水 根据建设单位提供资料, 医院新增门诊病人约

600 人/d, 门诊病人用水量按 10L/人・ d 计算,用水量为 6m3 /d,2190m3 /a. 4)新增卫生清洁用水 根据建设单位提供资料,医院用房建筑面积为 110172m3 ,清洁用水量按 1L/m2 ・d 计算,用水量为 110.2m3 /d,40223m3 /a. 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司

6 5)其他医疗用水 其他用水按新增医务人员用水、新增病床用水和新增门诊病人用水的 10%计,用水 量为为 57.1m3 /d,用水量为 20841.5m3 /a. 6)现有工程用水 经核算,现有工程实际用水量约为 731.2m3 /d,年用水量约为 266888m3 /a. 综上,本项目总用水量为 1469.5m3 /d,536367.5m3 /a.废水排污系数按 0.8 计,污水 量约为 1175.6m3 /d, 429094m3 /a. 项目总污水量约 1175.6m3 /d, 设计处理规模为 1800m3 /d, 该污水泵站能够满足接纳要求. 图1项目水平衡图 (4)本项目设计出水水质 根据《污水处理提升改造工程》设计方案,本项目设计出水水质满足《山东省医疗 废物污染控制标准》(DB37/596-2006)中三级标准要求和日照市第二污水处理厂入水 要求.本工程处理规模为 1800m3 /d,采用 A/O 生物接触氧化处理工艺,设计进出水水 质及日照市第二污水处理厂入水要求如下表 3. 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司