7 表3污水水质指标表 项目 BOD5 COD SS NH3-N 粪大肠菌群 进水水质(mg/l) ≤150 ≤300 ≤120 ≤30 ≤1.6*105 出水水质(mg/l) ≤30 ≤120 ≤60 ≤15 ≤500 日照市第二污水处理厂入水 要求 ≤350 ≤400 ≤400 ≤30 -- 本项目建成运行后,出水水质能够符合日照市第二污水处理厂进水水质要求,可大 大降低环境污染物的排放总量, 对保护崮河流域的环境安全具有重要的环境效益和社会 效益. (5)主要经济指标 本项目总投资
400 万元,主要用于设备构筑物的建设、生产设备的购置以及设备安 装与调试等.主要经济指标见表 4. 表4本项目主要经济指标一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注
1 现有工程污水处理规模 m3 /d
1500 (待提升改造后,现有工 程拆除)
2 提升改造工程污水处理规模 m3/d
1800 3 项目占地面积 m2
1000 4 人员配置 人0新增
5 工作制度 四班三运转
6 年工作日 天365 日工作时 小时
24 7 总投资 万元
400 8 年耗电 万kWh 16.03 三 本项目政策的符合性分析
1、产业政策的符合性分析 污水处理提升改造工程,采用 A/O 生物接触氧化工艺,属于《产业结构调整指导目 录(2011 年本)》中 第一类鼓励类 中的 三十
八、环境保护与资源节约综合利用 中的 15.三废综合利用及治理工程 项目,符合国家产业政策.
2、山东省环保政策的符合性分析 (1)鲁环函[2012]263 号文符合性分析 为增强建设项目环评审批的规范性,提高行政服务效能,山东省环保厅以鲁环函 [2012]263 号文形式发布了 《山东省环境保护厅关于印发 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司
8 的通知》,根据该文件,论述本项目建设与之相对应的符合性,具体见表 5. 表5本项目建设与鲁环函[2012]263 号文符合性一览表 基本原则 具体要求 本项目情况 符合 情况 ( 一)项目建设与规划环评相协调的要求 1.实施建设项目环评与规划环评联动机制. 2.各类园区必须依法开展规划环评工作,并将规划环评 结论及审查意见要求作为审批入园建设项目的重要依 据. 3.行业或园区规划变更应及时履行规划环评手续. 4.重点行业建设项目必须进入工业园区. 5.已建成的上述重点行业项目未入园区应尽快迁入,否 则对其改扩建项目不予审批. 本项目属于水污染治理项目, 不属于重点行业项目 符合 ( 二)建设项目审批的限制性要求 1.对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的 建设项目一律不批;
坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技 术改造、拉动内需为名义上项目. 2.对于污染物排放量大,高能耗、高物耗、高水耗项目, 其环评文........