编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-02 |
(2)混水墙的砌筑,要加强对操作人员的质量意识教育,砌筑时要认真操作,墙体中砖缝搭接不得少于114 砖长;
墙体的组砌形式应根据砌筑部位的受力性质而定;
(3)半头砖要求分散砌筑,不得集中使用,一砖或半砖厚 墙体严禁使用碎砖头;
(4)确定标高,立好皮数杆,第一皮砖的标高必须控制好,与砖层必须吻合;
(5)构造柱部 位必须留置马牙槎,要求先退后进,进退均为五皮砖,临时间断处理留槎必须顺直,不得偏轴线,施工洞口留置应距 纵(横)墙500mm之处留置阳槎并应放置栏结筋和过梁.
四、水平或竖向灰缝饱满度不合格
1、表现为砌体砂浆不密实饱满,水平灰缝饱满度低于 规范 和 验评标准 的规定.
2、分析其原因有:(1)砌筑砂浆的和易性差,直接影响砌体灰缝的密实和饱满度;
(2)干砖土墙和砌筑操作方法 错误,不按 三一 砌筑法砌筑;
(3)水平灰缝缩口太小.以上几点将降低砌体的搞压强度和搞剪能力.
3、预防措施是:(1)改善砂浆和易性,如果砂浆出现泌水现象应及时调整砂浆的稠度,确保灰缝的砂浆饱满度和提 高砌体的粘结强度;
(2)砌筑用烧结普通砖必须提前1―2d水湿润,含水率宜在10%-15%,严防干砖上墙;
(3)严 禁铺卡灰而使底灰产生空穴和摆砖砌筑,造成砂浆不饱满;
(4)砌筑过程中要求铺满口灰,然后进行刮缝.
五、砌体的整体性和稳定性差
1、其现象是(1)外墙转角处和楼梯间不同时砌筑,纵(横)墙交接处不留置斜槎;
(2)每层承重墙的最上一皮砖 以及在梁和梁垫的下面摆放顺砖;
(3)填空墙的顶层砖和梁、板下摆砌干砖;
(4)砖砌台阶的面上以及砖砌体的挑 出层中用顺砖.(5)拉结筋的放置:长度、数量不符合规定.
2、原因分析:(1)外墙转角处楼梯间和纵(横)墙交接处留置直槎;
(2)承重墙的最上一皮砖、梁和梁垫下面, 砖砌台阶的水平面上以及砖砌体的挑出层中(挑檐、腰线等)采用顺砖,当上部承受载荷作用后砌体失去稳定性;
( 3)填充墙的顶部和梁、板下面,摆砌平砖,造成墙与梁和墙与板为活节点,因为这种砌法打灰不能密实,导致填充 墙稳定性和整体性差;
(4)拉结筋设置的不准确,位置不对,长度、数量、弯钩制作不符合施工规定.
3、其预防措施是:(1)砖砌体外墙转角,纵(横)墙交接处和楼梯间的墙体应同时砌筑,若不能同时砌筑,在临时
1 /
2 间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高的度的2/3;
(2)承重墙的最上一皮砖、梁和梁垫下面的砖、台阶的水平面 上,砖砌体中挑出层(挑檐、腰线)等部位,均应用丁砖砌筑,以便受力后能保证砌体的稳定性;
(3)砖砌隔断墙 和填充墙的顶部均应采用斜砌方式砌筑并应挤紧打严顶部砂浆,砂浆应饱满密实;
(4)按规定要求设置隔断墙和填 充墙拉结筋.
六、砌体结构裂缝
1、其现象是:(1)砖砌体隔断墙与混凝土框架、柱梁接触处产生竖向裂缝;
(2)在错层砖墙体上出现水平或竖向 裂缝;
(3)房屋底层窗台墙上出现竖向裂缝;
(4)顶层墙体产生水平和斜向裂缝;
(5)顶层墙体在楼的两端的内 外纵墙两间范围内出现水平或斜向裂缝;
(6)顶层横承重墙体在圈梁和前后纵墙上的女儿墙根部出现裂缝.
2、原因分析:(1)砌体材料由于膨胀系数不同,收缩不均匀和伸缩量不同,受温度差影响而引起的裂缝,结合部砂 浆不饱满遗漏拉结筋导致开裂,结构裂缝将影响立体结构强度、使用功能和美观,损害结构的整体性和安全性,降低 住宅使用寿命.(2)房屋底层窗台墙上出现的上宽下窄竖向裂缝;