编辑: 赵志强 | 2019-07-02 |
7 - 项目.形式 YT-2700L YT-2700R 作用形式 只有单作用 输入信号 4~20mA DC 最低电流信号 3.2mA (标准型),3.8mA (带Hart) 气源输入压力 1.4~7kgf/cm
2 (0.14~0.7MPa) 行程 10~150mm 0~90
0 阻抗 最大460Ω /20mA DC 气源接口 PT 1/4, NPT1/4 压力表接口 PT 1/8, NPT1/8 电源接口 PF 1/2(标准型),NPT1/2(选项) 防爆等级 Ex ia IIC T6/T5 防护等级 IP66 环境温度 工作温度\30~85℃,防爆温度\40~60℃(T5)/\40~40℃(T6) 线性 ± 0.5% F.S. 滞后度 0.5% F.S. 灵敏度 ± 0.2% F.S. 重复性 0.3% F.S. 流量
22 LPM 耗气量 0.01LPM(输入压力为1.4K时) 输出特性 线性,快开,等百分比,用户自定义(可设定16点) 抗震系数 6G(100Hz) 环境湿度 5~95% RH (40℃时) 通讯(选项) HART通讯 反馈信号(选项) 4~20mA (DC 10~30V) 材质 压铸铝 重量 0.82kg (1.8Ib) 涂层 环氧聚酯电喷 主要参数 1. 上述参数以大气温度20℃,绝对压760mm, 相对湿度65%RH为基准. 2. 其它参数请跟我公司联系. 3. 如要更换产品颜色和标牌,订购的产品得超过一定的数量,请跟我公司销售部联系. 智能阀门定位器YT-2700系列 -
8 - 内部构造 YT-2700L(直行程)的内部结构如下图所示.(角行程产品除了反馈杆,其它部分相同.) 熟记内部结构和名称,有利于产品维修和维护. 外壳 图:YT-2700L结构图 中间外壳 选项电路板 电位器 先导阀 流量调节旋钮 固定弹簧 反馈杆 电路板 液晶 排气盖 智能阀门定位器YT-2700系列 -
9 - 安装注意事项 执行机构上安装本产品时,请遵守如下事项. ? 安装前必须完全切断阀门,执行机构和其他周边附件的所有输入信号和气源信号. ? 为了防止系统停机,要通过旁通阀门或类似装置把控制阀分离成为独立完全状态. ? 执行机构内部不能留有空压. YT-2700外形尺寸图 注:角行程产品的外形图只有反馈杆部分不同,其他尺寸和直行程产品相同. 根据上述YT-2700L,R尺寸图可以制作安装在执行机构的相应的支架,并可进行配管等其它事项的准 备工作. 图:YT-2700L 外形图 智能阀门定位器YT-2700系列 -
10 - YT-2700L的安装 YT-2700L使用在直行程(直线运动形)阀门.弹簧反馈型隔膜式执行机构或活塞式执行机构的直 通阀,闸阀等执行机构推杆上下直线运动的阀门. YT-2700L安装例图 利用支架安装YT-2700L 1. 制作可以正确连接在执行机构支架上的定位器的支架. 制作支架时要考虑的核心事项如下: ? YT-2700L反馈杆在阀门行程达到50%时要水平.(请参考本说明书12页第7项) ? 在执行机构和阀杆连接件上的反馈杆连接棒必须要连接在反馈杆上和阀门行程一致的刻度 位置.(请参考本说明书第12页第8项) 考虑上述2项说明制作支架,可方便安装YT-2700L. 2. 利用螺栓组装支架和YT-2700L.组装时按如下图所示,用螺栓把YT-2700L固定到支架上.螺栓 的规格是M8 X 1.25P,其它标准螺栓也可选用. 图:YT-2700L 安装例图 图:YT-2700L 和支架连接图 智能阀门定位器YT-2700系列 -
11 - 3. 支架和YT-2700L组装固定后,连接到执行机构的支架上,但不要完全拧紧螺母,请保留一定的 空隙. 4. 在连接阀门轴和执行机构推杆的连接件上安装连接YT-2700L反馈杆的连接棒.YT-2700L反馈杆 上的一字槽的高度是6.5mm,因此连接棒的直径要小于6.3mm. 5. 在执行机构上临时安装空气过滤减压阀,适当调解空气过滤减压阀的压力,使行程指示器达 到阀门行程的50%位置. 连接棒 图:阀杆连接件和反馈杆连接 图:空气过滤减压阀和 执行机构气管连接图 图:连接棒正确连接在反馈杆和 固定弹簧上的示意图 智能阀门定位器YT-2700系列 -