编辑: f19970615123fa | 2019-07-31 |
2 1 建设项目概况.
3 1.1 项目建设地点及相关背景
3 1.2 项目基本组成与投资
4 1.3 与产业政策的相符性
9 2 建设项目周围环境现状
14 2.1 项目所在地的环境现状
14 2.1.1 环境空气.14 2.1.2 地表水.14 2.1.3 噪声.14 2.1.4 地下水.14 2.2 环境影响评价范围
15 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果.15 3.1 主要污染物排放概况
15 3.1.1 大气污染物.15 3.1.2 水污染物.16 3.1.3 噪声.18 3.1.4 工业固体废弃物.19 3.2 环境保护目标分布情况
19 3.3 环境影响及预测结果分析
20 3.3.1 施工期环境影响分析.20 3.3.2 运营期.21 3.4 污染防治防治措施与效果
22 3.4.1 大气污染防治对策.22 3.4.2 地表水污染防治对策.23 3.4.3 地下水污染防治对策.25 3.4.4 噪声防治对策.26 3.4.5 贮煤场和输煤系统污染防治对策.26 3.4.6 固体废物处置和综合利用.27 3.4.7 灰场及灰渣运输污染防治措施.28 3.4.8 施工期防治措施.28 3.4.9 生态环境保护.29 3.5 环境风险评价与应急预案
29 3.6 环境监测计划及环境管理制度
29 3.6.1 环境管理计划.29 3.6.2 环境监测计划.30 3.6.3 施工期环境监理.31
4 公众参与.33
5 结论.33
6 联系方式.34 国电宿迁 2*660MW 机组工程环境影响评价报告书(简本)
3 1 建设项目概况 1.1 项目建设地点及相关背景 国电宿迁 2*660MW 机组工程拟于宿迁市洋北镇国电宿迁热电有限公司现 有工程预留扩建场地新建
2 台660MW 超超临界燃煤发电机组.本工程建成后将 关停现有 2*135MW 机组,本工程将替代现有机组供热.本项目属于《产业结 构调整指导目录(2011 年本)》 及 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录 (2012 年本) 》鼓励类项目.国家能源局以国能电力[2014]537 号文同意本项目开展前期 工作. 电厂厂址位于宿迁市南偏东距市中心 14km 处的京杭大运河南岸,在洋北镇 西侧,距洋北镇中心 1.5km.厂址南侧靠宿迁至洋北镇的苏龙路,西侧靠近林村 和杨庄,东侧隔灌溉排洪渠为赵庄.本期工程厂区位于一期工程扩建端,厂区用 地范围东起一期厂区边界,南界宿迁至洋北镇的公路,北靠京杭大运河河堤.厂 址和码头建设范围内现有居民共
106 户需进行工程拆迁安置, 根据洋北镇人民政 府出具的《国电宿迁电厂二期 2*660MW 扩建工程周边居民搬迁方案》 ,拆迁户 居民安置在镇府前小区以及张庄盛景名苑,拆迁安置费用由宿迁电厂出资,具体 事宜由洋北镇人民政府组织,于2015 年6月开始落实执行.洋北镇人民政府同 时出具了《关于国电宿迁热电有限公司 2*660MW 机组工程征地工程拆迁居民 搬迁事宜的承诺函》 ,承诺承担拆迁工作. 厂址所在的宿迁市属于《重点区域大气污染防治 十二五 规划》中的重点地 区一般控制区. 厂址地理位置图见图 1.1-1. 国电宿迁 2*660MW 机组工程环境影响评价报告书(简本)
4 图1.1-1 厂址地理位置示意图 1.2 项目基本组成与投资 (1)主要建设内容 本期建设2*660MW超超临界燃煤发电机组,其项目工程特性表见表1.2-1. 表1.2-1 项目工程特性表 项目名称 国电宿迁热电有限公司 2*660MW 机组工程 建设性质 上大压小 、新建 建设地点 宿迁市洋北镇 建设单位 国电宿迁热电有限公司 总投资额
548162 万元(静态) 计划投产时间
2017 年 工程规 模(MW) 项目 单机容量及台数 (MW) 总容量(MW) 备注 现有 2*
135 270 分别于
2005 年2月27 日、
6 月29 日投入商业运营 本期 2*
660 1320 预计
2017 年投产 上大压小 关停容量
300 上大压小 先建后关方式建 设, 压小 容量为现有
2 台135MW 老机组共 270MW 容量, 收购宿迁苏源热电有限公司 国电宿迁 2*660MW 机组工程环境影响评价报告书(简本)
5 的24MW 关停机组容量以及常 州第一热电厂的 6MW 关停机 组容量,共计 300MW 全厂 2*
660 1320 预留扩建余地 本期主体工程 锅炉:2* 1867.4t/h 超超临界、二次中间再热、变压运行燃煤直流锅炉;
汽轮机:2* 660MW 超超临界、二次中间再热、单轴、四排汽凝汽式汽 轮机;
发电机:2* 660MW、水氢氢冷却、静态励磁汽轮发电机. 辅助工程 水源 厂址北靠中运河,拟以该河作为电厂补给水源.项目设计夏季最大取 水量为 0.68m3 /s,项目机组年利用小时数为 5500h,年取水量不超过 1350*104 m3 . 循环水供 水系统 循环水供水系统采用自然通风冷却塔二次循环供水系统. 循环水处 理系统 循环水浓缩倍率设计值为 6.5, 循环水旁流石灰软化处理降低循环水硬 度,采用加外购成品 13%的NaClO 杀菌处理方案,缓蚀稳定处理采用 投加有机复合缓蚀稳定剂. 化学水处 理系统 锅炉补给水采用超滤反渗透装置,新建
2 套115t/h 超滤+二级反渗透+ 混床处理系统,电厂现有除盐水箱容量 1* 1500m3 +1* 2000m3 ,本期新 上2* 1500m3 除盐水箱. 厂内除灰 渣系统 采用粗细分排和灰渣分除的方式.锅炉除渣采用 风冷式钢带排渣机 +斗式提升机+渣仓 的连续除渣系统,排灰系统全部采用正压气力除 灰系统输送至干灰库.在码头建设
3 座直径 12m 灰库,每座灰库有效 容积为 1000m3 ,每台炉设
1 个固定渣仓,渣仓有效容积 180m3 ,可贮 存一台锅炉在 MCR 工况下设计煤种约 25h 的渣量,校核煤种约 14.7h 的渣量.同时在厂区内建设粗、细2座钢板库,每座有效容积为 1.5*
104 m3 ,两座灰库容量可满足全厂锅炉燃用设计煤种约
15 天的排灰量. 贮运工程 燃煤及运 输 燃煤: 本工程的设计煤种为山西煤, 校核煤种为蒙东煤, 设计煤种 307.1 *104 t/a,校核煤种 341.7*104 t/a. 运输:燃料厂外运输仅按 铁―海―江―河联运 方式进行;
山西煤 经石太线、京石线、京秦线在秦皇岛(或曹妃甸)下水,在常州或泰 州中转,通过海―江―京杭大运河联运至电厂卸煤码头;
蒙东煤经赤 大白线、京通线、京秦线在秦皇岛(或曹妃甸)下水,在常州或泰州 中转,通过海―江―京杭大运河联运至电厂卸煤码头. 码头 本期工程扩建
1 座煤码头, 建设
4 个2000t 级散货船泊位, 二期卸煤码 头年设计通过能力约 280.5*104 t,电厂
一、二期卸煤码头年设计通过 总能力约 380.5*104 t/, 满足本期工程 2*600MW 级燃煤发电机组年耗 煤量约 341.7*104 t、进口石灰石为 7.92*104 t、石膏出口为 13.2*104 t 的需求. 输煤系统 新建贮煤场宽度 2* 46m,长度约 380m,煤堆高度 14m,可存煤约 22.4 *104 t,加上一期工程煤场储煤量,两座煤场总贮煤量约 31.3*104 t, 可供 2* 600MW 级机组燃用约
28 天,煤场设置全封闭煤棚. 燃煤经煤场尾部出煤场后经转运站、输煤栈桥至碎煤机室,再输送煤 仓间后送锅炉燃烧. 灰场及运 本工程新建涧南灰场位于厂区东南方向约 9km, 占地面积约 20*
104 m2 , 国电宿迁 2*660MW 机组工程环境影响评价报告书(简本)
6 灰方式 实际堆灰面积约 11*
104 m2 , 堆灰高度为 4.5m, 堆灰容积约为 55*
104 m3 , 可贮存按电厂本期
1 年灰渣量(含脱硫副产品).运灰采用密封罐车, 主要利用现有公路,运距约 10km,其中约 1.0km 需自建. 石灰石 外购石灰石,经给料机送入立式干磨制粉后再调浆,石灰石储仓有效 容积按两台锅炉在 BMCR 工况运行三天(每天按
20 小时计)所需要 的石灰石量设计. 尿素 脱硝用尿素采用市场采购、汽车运输进厂,厂内设置
2 套锥形底立式 尿素筒仓,总体积满足全厂连续运行 3~5 天用量要求. 石膏 脱硫石膏尽可能争取综合利用,当脱硫石膏短时不能利用时,用汽车 运至灰场分格堆放. 环保工程 烟气脱硫 SO2: 石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置(不设旁路,不加装 GGH) 设 计脱硫效率≥98.2% . 烟气脱硝 在低氮燃烧的基础上加装 SCR 脱硝装置(效率≥85%). 烟气除尘 烟尘: 双室五电场静电除尘器 (除尘效率 99.89%) , 湿式电除尘器 (除 尘效率 75%),考虑湿法烟气脱硫烟尘洗涤效率 50%,总除尘效率 ≥99.986%. 烟气脱汞 利用脱硝系统、 除尘系统、 脱硫系统的协同效应, 脱汞效率不低于 70%. 废水处理 建有工业废水处理站,处理后全部回用,不外排.工业废水处理系统 设计容量 100t/h,配合设置 4*1500m3 废液贮存池,生活污水处理利 用一期处理设施,脱硫废水、冷却塔排污水进入高盐废水处理系统, 不外排.设置雨水管网收集系统,雨水收集至新建雨水泵站后提升排 入厂外市政雨水排放系统. 噪声治理 选用低噪声设备、加装隔声降噪装置、消声器、减振等,冷却塔采用 消声导流措施. 扬尘治理 脱硫系统的制粉、制浆过程中产生扬尘的卸料斗加档板,进料口加垂 帘挡板措施;
石灰石仓和中间粉仓加布袋除尘器,厂内采用湿磨系统;
灰场设置碾压、喷洒设施,防止二次扬尘.煤场为全封闭胶囊型煤场. 公用工程 厂前区、办公楼、厂区道路及绿化等. 送出工程 本期工程以
6 回220kV 线路接入电厂附近的 220kV 陆集变、220kV 南 蔡变和 220kV 泗阳变.送出工程不在本次评价范围内. 利用小时数 日利用 20h;
年利用 5500h. 本项目为原址扩建工程,其中依托一期工程的项目见表 1.2-2. 表1.2-2 依托工程情况 项目 依托项目介绍 预留的扩建场地 本期工程厂区位于一期工程扩建端,可用场地东西宽约 500m,南 北长约为 700m.本期厂址范围内有徐庄、刘庄等村庄,共计
106 户需拆迁,由政府统一进行安置.本期建设用地部分为一期工程的 施工场地,经过人工回填,地形较为平坦,其余主要为水田耕地. 国电宿迁 2*660MW 机组工程环境影响评价报告书(简本)
7 项目 依托项目介绍 卸煤设施 电厂一期工程 2* 135MW 燃煤发电机组已建有
2 个2000t 级散货船 泊的卸煤码头,每个泊位安装额定出力 350t/h 卸船机
1 台,年通过 能力约 100*
104 t,卸煤系统配置带式输送机为:双路,B=1200mm, Q=........