编辑: jingluoshutong 2019-07-31
国网能源阜康发电有限公司 1#、2#机组全工 况脱硝改造环保评估报告 (DDXG180508) 建设单位:国网能源阜康发电有限公司 评价单位:新疆点点星光环境监测技术服务有限公司

2018 年11 月 项目名称:国网能源阜康发电有限公司1#、2#机组全工况脱 硝改造环保认定项目 建设单位:国网能源阜康发电有限公司 承担单位:新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 法人代表:李梅 项目负责人:邱连勇 报告编写:陈龙 现场监测人员:邱连勇、王生超、胡小亮、陈龙、丁东风、 刘海波、张旭飞、王旭等 审核:刘丽娜 编制单位:新疆点点星光环境监测技术服务有限公司

电话:0991-3739869 传真:0991-3739869 邮编:830000 地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区华山街138号ii 目录 1.

前言.1 2.评估依据.3 2.1 环境保护法律法规及有关文件.3 2.2 评估相关技术文件.3 3.项目概况.5 3.1 项目地理位置.5 3.2 项目建设情况.6 4.全工况脱硝技改情况.8 4.1 改造内容.8 4.2 运行调整措施.9 5.评估情况.11 5.1 监测内容及方法.11 5.2 监测期间工况及监测结果.12 5.3 在线数据统计结果.18 5.4 评估总结.23 6.结论.28 附件1 1#、2#机组超低排放脱硝技术改造协议 附件2 1#、2#机组锅炉最低负荷稳燃试验报告 附件3 1#、2#机组超低排放认定文件 附件4 1#、2#机组在线设施联网证明 附件5 1#、2#机组评估期间总排口CMES 报表 附件6 1#、2#机组监测期间煤质报告 附件7 1#、2#机组评估监测数据 附件8 1#、2#机组SCR催化剂检测报告 附件9 1#、2#机组启停报告 附件10 1#、2#机组现场监测照片

1 1.前言 国网能源阜康发电有限公司(以下简称"阜康公司")于2005 年5月注册成立,是神华国能(神东电力)集团有限公司全资子公司, 两台150MW机组分别于2008年10月、11月建成, 2009年10月,通过环 保部验收.2011年起,开展准东石油基地供热、阜西工业园区供汽改 造,供热面积为150万平米,设计供汽量60吨/小时,已逐步成为该区 域热、汽、电等综合能源供应中心.2017年-2018年,投资约2700万元,实施了两台机组超低排放改造,改造内容主要为,脱硝系统拆除 原有催化剂,更换新催化剂并增容,脱硫协同除尘提效,主要拆除原 有吸收塔除雾器, 更换三层高效屋脊式除尘除雾器, 喷淋层优化布置, 全部更换高效喷嘴. 为落实国务院大气污染防治行动计划, 进一步提高煤电机组环保 水平,促进煤电行业清洁发展,2018年2月24日新疆维吾尔自治区环 保厅下发了 《关于做好2018年度燃煤机组超低排放和全工况脱硝改造 工作的通知》 (新环发[2018]35号) , 明确要求28家电厂55台锅炉 "从 最低稳燃工况为时间节点,年底完成全工况脱硝改造".阜康公司为 落实国家和地方环保政策要求, 采取了烟气旁路改造实现全工况脱硝 的改造,本次改造投资约700万元主要包括:在旁路烟道上设置烟气 关断挡板和调节挡板, 低负荷时通过调节挡板门开度来调节进入旁路 烟气的流量;

对影响旁路烟道引出的刚性梁进行改造.1#机组于2018 年6月19日开始改造,7月16日完成改造,2#机组于2017年11月10日开 始改造,2017年12月25日改造完成,启动并网. 受国网能源阜康发电有限公司委托, 新疆点点星光环境监测技术 服务有限公司分别于2018年9月23日-24日、10月21日-22日对1#、2#

2 机组进行评估监测和现场核查,对1#、2#机组"全工况"脱硝技术改 造工程进行综合评估,并编制完成了评估报告.

3 2.评估依据 2.1 环境保护法律法规及有关文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》;

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》;

(3)《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改 能源[2014]2093号);

(4)《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的 通知》(环发[2015]164号);

(5)《关于做好煤电机组达到超低排放水平环保改造示范项目评估 监测工作的通知》(环办〔2015〕60号);

(6)《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工 作实施方案》(新环发[2016]379号);

(7)《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通 知》(新环发[2016]389号);

(8)《关于明确全工况脱硝改造相关工作事宜的函》(新环函 [2018]630号);

(9)《关于做好2018年度燃煤机组超低排放和全工况脱硝改造工作 的通知》(新环发[2018]35号). (10)《关于明确全工况脱硝改造相关工作事宜的函》(新环函 [2018]630号). 2.2 评估相关技术文件 (1) 《国网阜康电厂2X150MW机组锅炉烟气全工况脱硝改造工程技术

4 协议》西安热工研究院有限公司;

(2)《国网能源阜康发电有限公司2*150MW机组烟气全工况脱硝工 程初步设计方案》西安热工研究院有限公司;

(3)《国网能源阜康发电有限公司1#、2#锅炉断油稳燃最低负荷试 验报告》西安热工研究院有限公司;

(4)《国网能源阜康发电有限公司宽负荷脱硝投运方案》国网能源 阜康发电有限公司;

(5)《电站锅炉性能试验规程》GB10184-2015;

(6)《燃煤电厂烟气脱硝装置性能验收实验规范》DL/T260-2012;

(7)《国网能源阜康发电有限公司#

1、#2机组全工况脱硝监测数据 报告》新疆点点星光环境监测技术服务有限公司.

5 3.项目概况 3.1 项目地理位置 国网能源新疆阜康发电有限公司地处新疆维吾尔自治区昌吉回 族自治州阜康市境内,位于乌鲁木齐东北50公里,昌吉市东56公里, 阜康市以西12公里;

厂区以北6公里为"500"水库,厂区以西为甘泉 堡工业园区;

南侧为乌-准铁路及吐乌大高等级公路.厂址地理位置 坐标为东经87°[email protected],北纬44°[email protected]. 图3-1项目地理位置及四周图 国网能源新疆阜康发电有限公司 2# 1#

6 3.2 项目建设情况 电厂目前有2*150MW 亚临界燃煤凝汽式机组, 配2台480t/h一次 再热超高压自然循环四角切圆燃烧固态排渣炉,配套有低氮燃烧器 +SCR 脱硝系统、石灰石-石膏湿法脱硫系统、电除尘系统为三相高压 高频双室四电场除尘设施、废水处理系统及固态除渣系统等环保设 施.主要设备及环保设施见表3-1.1#机组于2018年6月19日开始超低 排放改造,7月16日完成改造,9月30日通过新疆维吾尔自治区环保厅 超低认定公示;

2#机组于2017年11月10日开始改造,2017年12月25 日完成改造,2018年3月27日通过新疆维吾尔自治区环保厅超低认定 公示. 表3-1 主要设备及环保设施 项目 单位 2*150MW 动力站 2*480t/h 动力站 出力 MW 2*150MW 动力站 / 锅炉 种类 / / 燃烧固态排渣炉 蒸发量 t/h / 2*480 汽机 种类 / 双抽供热机组 / 出力 MW 2*150 / 发电机 种类 / 水冷 水冷 容量 MW 2*150 2*480t/h 环保设施烟气除 尘装置 种类 / 静电除尘 静电除尘 烟气脱 硫装置 种类 / 石灰石/石膏湿法 脱硫(2 套) 石灰石/石膏湿法脱硫(2 套) 烟囱 型式 / 共用一座单管钢砼 烟囱 共用一座单管钢砼烟囱 数量 个11高度 M

210 210 NO2 控制 措施 方式 / 低氮燃烧技术+选 择性催化还原法 (SCR) 低氮燃烧技术+选择性催 化还原法(SCR) 灰渣处理方式 种类 / 灰渣分除:机械除 渣,干式除灰、湿 灰渣分除:机械除渣,干 式除灰、湿式搅拌

7 项目 单位 2*150MW 动力站 2*480t/h 动力站 式搅拌 方式 / 综合利用或汽车运 至灰场贮存 综合利用或汽车运至灰场 贮存

8 4.全工况脱硝技改情况 国网能源阜康发电有限公司对1#及2#机组的全工况脱硝改造方 案为:自锅炉低温过热器上部的转向室烟道后墙设置烟气旁路,连接 至脱硝反应区入口,用于调节脱硝反应区入口烟气温度. 4.1 改造内容 (1)锅炉后竖井转向室烟道后墙开口(包括低温过热器前取烟 气口和省煤器后进风口);

(2)增加省煤器烟气旁路烟道;

(3)在旁路烟道上设置烟气关断挡板和调节挡板,低负荷时通 过调节挡板门开度来调节进入旁路烟气的流量,保证烟温提升的要 求;

(4)对影响旁路烟道引出的刚性梁进行改造(旁路烟道尽可能 避开锅炉钢构) , 并对末排钢构承载能力进行校核, 必要时进行加固;

(5)增加部分钢结构、平台扶梯和支吊架;

(6)优化高低温烟气接口处的烟气混合. 表4-1 机组全工况脱硝改造主要增加设备清单(单台炉) 设备名称 设备参数 单位 数量 烟道 含钢板、加固肋和内撑杆 批1导流板 ―― 批1调节挡板门 (形式、密封要求等)法兰连接、带调节功能、 无密封要求 设计温度 600℃ 设计压力±5.8kPa 个2隔绝风门 (形式、密封要求等)法兰连接、全封闭状态漏 风率≤1% 设计温度 600℃ 设计压力±5.8kPa 个2矩形非金属补偿器 设计温度 600℃ 设计压力±5.8kPa 个2旁路烟道支吊架

6 个弹簧吊架 套6保温层 δ=350mm m2

170 9 设备名称 设备参数 单位 数量 保护层 δ=0.7mm m2

210 钢架加固 ―― 批1平台扶梯 ―― 批1水冷壁弯管 包括防磨瓦 个48 热电偶 ―― 只4调节型电动执行机构 ―― 台2开关型电动执行机构 ―― 台2电缆 ―― 批1DCS 卡件 ―― 批1表4-2 SCR 脱硝装置/催化剂主要技术参数 序号 项目名称 参数

1 使用负荷范围 额定出力的 30%~100%

2 SCR 催化剂设计温度 290℃-420℃

3 出口 NOx 浓度 小于 50mg/Nm3

4 脱硝效率 ≥87.15%

5 SO2/SO3 转化率

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)