编辑: 飞鸟 2019-07-02

而小冷量机组无法卸载;

有时同 样冷量机组,有的可以卸载,有的无法卸载,只有 开停功能;

对于无卸载功能的机组,GB/T18430.1 明确规定IPLV不适用. 1.3 本标准编制过程及编制时依据的主要原则 a)GB 4706.1-1998-2005 家用和类似用途电 器的安全 第一部分:通用要求((eqv IEC 335-1: 1991);

b) GB 4706. 32-1996-2004 家用和类似用途电 器的安个热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC335-2-40:1992);

c) GB/T 5226.1-1996-2002 工业机械电气设 备 第一部分::通用技术条件(eqv IEC 204-1;

1992);

d) GB 9237-2001 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求(eqv ISO 5149;

1993);

e) GB/T 10870-2001 容积式和离心式冷水(热泵) 机组 性能试验方法;

f) GB/T 13306-1991 标牌;

g) GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条 件;

h) JB/T 4330-1999 制冷和空调设备噪声的测 定;

i) 参照 ARI Standard 210/240《Unitary Air Conditioning and Air Source Heat Pump Equipment》

2006 版,ARI Standard 340/360《Standard for Commercial and Industrial Unitary Air Conditioning and Heat Pump Equipment》2004 版.

2 规范性引用文件 根据国家出版的新标准和最新版本标准,增加 了相关的引用标准以及部分标准号的更新: GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求((eqv IEC 335-1:1991);

GB 4706. 32-2004 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC335-2-40:1992);

GB/T 5226.1-2002 工业机械电气设备 第一 部分:通用技术条件(eqv IEC 204-1;

1992);

GB/T 18430.1-修订版中附录D中对水质的要 求;

增加 GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》;

空气侧环境温度湿度的保证按GB/T 17758-1999《单元式空气调节机》中空气焓差法调 整;

增加GB 50189-2005《公共建筑节能设计标 准》:IPLV的引用.

3 型式与基本参数 3.1 增加型式 按机组结构形式分类:整体式、分体式. 增加按压缩机控制方式分类: 转速一定型,简称定频型;

转速可控型,简称变频型 容量可控型,简称变容型 增加对三种不同类型括号辅助说明: 1. 转速一定型(频率、转速、容量不变),简 称定频型;

2. 转速可控型(频率、转速、容量可变),简 称变频型;

3. 容量可控型(频率、转速不变,容量可变), 简称变容型;

3.2 型号 机组型式有变化,命名方式需进行调整,机组 型号表示方法见图1. 工厂设计序号和特殊功能代号 分体机室内、外机代号 机组名义制冷量,用阿拉伯数值组成,单位kW 机组使用电源代号 机组结构形式代号 机组功能分类代号 机组冷却方式代号 户用冷水(热泵)机组基本代号 型号示例: 制冷量为6.3kW的整体立式单冷单相风冷户用 冷水机组:HL6.3;

制冷量为12.5kW的整体立式三相水冷户用冷 水(热泵)机组: SHLRS12.5;

制冷量为12.5kW的分体式热泵三相风冷户用 冷水(热泵)变频机组室外机:HFRS12.5W/Bp.

4 名义工况 4.1 名义工况时的温度/流量条件 1.综合考虑参照美国ARI550和国内GB/T 18430.1修表1 名义工况时的温度/流量条件 订版,规定蒸发器的出水温度和流量,冷凝器的进 水温度和流量,蒸发器的流量以进出水温差5℃确定,冷凝器的流量以蒸发器流量的1.25确定. 2.铭牌参数中:a 最大和最小制冷量等参数只是针 对变频空调而言. b 变频空调考虑铭牌参数太多,中 间制冷量等参数可不在铭牌参数 中出现,可在说明书中明示. 4. 增加 a. 名义工况性能系数COP与标示值的关 系――不小于名义标示值的92%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题