编辑: 于世美 2019-07-03
5.

2 投标明细报价表 序号 货物名称 品牌 型号 主要技术参数 数量 单价 合计 质保期 备注

1

(一) 、 机房装修 工程 1.1 天棚工程 1.1.1 顶面净化处理 沙漠绿洲 顶面净化 处理 防尘及刷料防静电 漆处理(二遍成活) 593m

2 38

22534 三年 1.1.2 轻钢龙骨及安装 优质产品 轻钢龙骨 及安装 U50 主龙/配套付龙, 厚度不要低于1.0 (只考虑安装办公 区域)

250 m2

46 11500 三年 1.1.3 微孔铝合金板 鸿顶 微孔铝合 金板 600*600 铝合金微孔 天花, 吊顶标高 3.5m

200 m2

165 33000 三年 1.1.4 白色铝方通 联兴 白色铝方 通80X

100、间隔 120, 吊顶标高 3.5m(走 廊部分)

50 m2

143 7150 三年 1.1.5 L 型收口条 优质产品优质 L 型收口 条L型收边条(2.5CM)

107 米22

2354 三年 1.2 地面工程 1.2.1 地面找平 沙漠绿洲 地面找平 地面找平

593 m2

27 16011 三年 1.2.2 地板下防尘地板 漆、防静电处理 沙漠绿洲 地板下防 尘地板漆、防静 电处理 防尘及刷料防静电 漆处理(二遍成活)

593 m2

46 27278 三年 1.2.3 全钢抗静电活动 地板安装 鸿伟达600*600 *30mm 600*600*30, 安装高 度300mm;

529 m2

319 168751 三年 1.2.4 地板收边压条 订制 地板收边 压条 1.5mm 磨纹不锈钢 板243 米104

25272 三年 1.2.5 地面保温处理 国标 地面保温 处理

30 厚B1 级橡塑保温 板214 m2

176 37664 三年 1.2.6 缓冲区斜坡,台 阶制作 订制 缓冲区斜 坡,台阶 制作

30 度的斜坡,2 级台 阶防滑胶垫地面及 基层,L50 角钢现场 制作

4 项825

3300 三年 1.2.7 防水堤、地漏等 订制 防水堤、 地漏等 防水坝高度不低于

50 mm,专用地漏或 自闭式地漏,防溢、 防虫、防臭

12 项880

10560 三年 1.2.8 防静电地坪漆 沙漠绿洲 防静电地 坪漆 防静电地坪漆(三层、耐刮耐磨)

190 m2

176 33440 三年 1.3 隔断墙、墙柱面 工程 1.3.1 踢脚线 订制 踢脚线 1.2mm 不锈钢,高度 100mm

302 米82

24764 三年 1.3.2 彩钢板饰面 万博得彩钢板饰 面 轻钢龙骨氧化镁板 基层,彩钢板面层,

75 型竖向龙骨/12mm 厚轻钢龙骨 防火石膏板隔墙, 1220*2800mm 铝塑 板专用衬板 (只考虑 主机房区域)

350 m2

418 146300 三年 1.3.3 保温岩棉 福乐斯保温岩棉 50mm

350 m2

66 23100 三年 1.3.4 乳胶漆 多乐士乳胶漆 三遍成活 1133.

9 m2

40 45356 三年 1.4 门窗工程 1.4.1 甲级钢质防火门 宇宙 甲级钢质 防火门

1500 *2200 ,带门 框, 甲级防火密闭门 (实际尺寸以现场 情况为准)

3 樘6000

18000 三年 1.4.2 甲级钢质防火门 宇宙 甲级钢质 防火门

1000 *2200 ,带门 框, 甲级防火密闭门 (实际尺寸以现场 情况为准)

7 樘4000

28000 三年 1.4.3 甲级钢质防火门 宇宙 甲级钢质 防火门

1200 *2200 ,带门 框, 甲级防火密闭门 (实际尺寸以现场 情况为准)

2 樘4500

9000 三年

2 机房供配电系统 2.1 市电进线配电柜 DP1 定制 施耐德开 关含开关元器件,LED 显示屏,含10#槽钢 定制,设备底座,高度300mm

1 套19800

19800 三年 2.2 市电进线配电柜 DP2 定制 施耐德开 关含开关元器件,LED 显示屏,含10#槽钢 定制,设备底座,高度300mm

1 套19800

19800 三年 2.3 空调照明配电柜 DP3~DP4 定制 施耐德开 关含开关元器件,LED 显示屏,含10#槽钢 定制,设备底座,高度300mm

2 套16500

33000 三年 2.4 UPS 输出柜

1 定制 施耐德开 关含开关元器件,LED 显示屏,含10#槽钢 定制,设备底座,高度300mm