编辑: kr9梯 2019-07-03

8 3. 设备操作说明 设备上电后会自动进入主界面,显示设备名称、型号及当前时间.可通过按键进行其 他参数设置. 3.1 设备按键说明 按键类型 说明 菜单模式 输入模式 确认 (移位) 菜单键\确定键 确认:进入下一级 确认:数据位前移 长按确定:确认操作 返回 (移位) 清除键\返回键 返回:返回上一级 返回:数据位前移 长按返回:撤销操作 RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 向上 (增加) 增加 向上:光标前移 向上:数字增加 向下 (减少) 减少 向下:光标后移 向下:数字减少 3.2 设备菜单说明 设备在主界面下,按 按键设备即可进入菜单界面,若在主界面下,长按 键或者 键,便可调节显示 的对比度,使显示能够适应不同的使用环境,短按 键或者 键,可直接 查看当前通道显示值 .在菜单设置界面下,按 键可返回 到主界面. 系统菜单如下:

1 实时数据查看

1、无线数据查看 (此处无效)

2、ModBus 数据查看 查看

485 设备的原始数据

3、机载数据查看 可查看交直流电压 可查看水浸状态 可查看

4 路开关量输入状态

4、继电器状态查看 看查看

8 路继电器状态(包括:当前继 电器状态,继电器工作模式、若为定时 控制,则下次启动时间) .

1 终端地址设置

8 位设备唯一终端地址,作为设备接入 平台的唯一标识.

2 无线睡眠时间 (此处无效)

3 MODBUS 从地址 隔 若小主机通过

485 口上传数据,可代理

32 个测点进行上传.比如 MODBUS 从 地址为 1,则设备从地址 1~地址

32 均RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 2 基础参数设置 会应答.

4 水浸参数设置 设置水浸报警阀值 范围(500-2000) 默认:500

5 存储数据上传 设置存储数据上传模式 服务器问询:服务器主动召回已存储数 据,若不召回则不会上传;

主动上传:当设备和服务器建立连接 时,主动上传已存储数据

6 正常记录间隔 主机是内置存储功能的,此参数为主机 通道的数据在正常情况下(不超限)的 记录间隔,单位为分钟 默认值:30 分钟 范围:1~65535 分钟

7 告警记录间隔 主机通道的数据在正报警情况下(超限)的记录间隔,单位为分钟 默认值:30 分钟 范围:1~65535 分钟

8 数据存储模式 此通道数据记录的存储模式 1:禁止存储(不对数据进行存储) 2:开启存储(无论设备是否与监控平 台连接,设备一直对数据进行存储) 3:自动存储(当设备与监控平台正常 连接时不对数据进行存储;

当监控平台 关机或者设备掉线时才会对数据进行存 储) (推荐使用此模式)

9 清除存储数据 清除设备里面已经存储的数据

10 液晶背光设置 设置屏幕点亮时间,单位秒.若设置为 0,则屏幕长亮. 默认:300 秒 范围:0-9999

11 基站定位设置 开启或者关闭手机卡基站定位功能 RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

11 12

485 口通信规约 规约类型 LED 屏通信规约:设置在此规约类型 下,主机RS485AB 端子可用来连接LED 显示屏;

RS-ModBus 规约:主机用作从站时的 modbus 规约,我司通讯规约一致;

标准 ModBus 规约:主机用作从站时的 标准 modbus 规约.

13 清除雨量数据 清除机载数据里面的雨量数据

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题