编辑: kr9梯 | 2019-07-03 |
14 操作密码设置 修改操作密码,默认
0000 15 离线短信设置 开启或关闭
485 设备离线短信报警功能
16 485 容错次数
485 设备和主机通讯断开后,主机的重 试次数
17 485 从站波特率 设置主机
485 从站口的波特率 2400/4800/9600 默认
4800 18 无线测点类型 无效
3 通道参数设置
1 启用通道数量 是指所接测点的数量,比如小主机管理
3 个温湿度测点,启用通道数必须设为 3.
2 通道
1 参数 …… 通道
32 参数
1 通道数据来源 指此通道的数据 来源,可以是无 线测点数据,也可以是交流电压、直流电压或 者其他的数据来 源.
2 模拟量
1 上限 本通道模拟量1本地报警、自动 控制和短信报警 的上限值
3 模拟量
1 下限 本通道模拟量1本地报警、自动 RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
12 控制和短信报警 的下限值
4 模拟量
1 回差 当模拟量
1 关联 继电器做自动控 制时,此参数为 控制回差.
5 模拟量
2 上限 本通道模拟量2本地报警、自动 控制和短信报警 的上限值
6 模拟量
2 下限 本通道模拟量2本地报警、自动 控制和短信报警 的下限值
7 模拟量
2 回差 当模拟量
2 关联 继电器做自动控 制时,此参数为 控制回差.
4 无线参数设置 无效
5 无线数据下发 无效
5 继电器设置 继电器
1 参数 继电器
8 参数
1 继电器工作模式 远程控制:此路继电器受监 控软件远程控制. 定时控制:此路继电器根据 继电器启动间隔和继电器启 动时长来做定时控制. 自动控制:此路继电器根据 通道里面关联的继电器来做 本地自动控制. 2.继电器启动间隔 当工作模式选择定时控制 时,本继电器两次闭合动 作之前的间隔.此参数最 大值为 65535. 3.继电器动作时长 当继电器处于定时控制RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
13 时,本继电器每次闭合的 时长.此参数最大值为65535.
6 时间校准设置 对系统时间进行校准
7 系统状态查看 查看系统固件版本号、GPRS 无线连接状态、SIM 卡状态、网络连 接状态、存储芯片状态、已存储的数据容量、供电状态等. 4. 配置软件使用说明 首先把设备上电,用网线连接到配置电脑,双击打开配置软件 , 软件界面如下: 4.1 搜索连接设备 单击搜索按钮,便可将局域网内的所有 RS-XZJ-100-Y 主机设备搜索到并在列表中显 示,在设备列表中双击搜索到的设备,将设备参的网络参数更新到右侧网络选项卡中,如 果搜索到多台设备,可通过双击列表中不同的设备来选中.同时信息提示区里会提示操作 是否正常或提示正在进行某项操作. RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
14 4.2 网络参数设置 目标服务器网络参数设置: RS-XZJ-100-Y 环境监控主机变送器使用说明 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
15 ........