编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-03 |
3 数) . 2.0.9 内涝防治系统 local flooding prevention and control system 用于应对城镇积水灾害采取的雨水径流控制、 排涝工程设施等工 程措施和防涝管理等非工程措施组合成的系统. 工程措施包括平面竖向控制、源头控制设施和雨水管渠、雨水泵 站、调蓄设施、行泄通道等. 2.0.10 内涝防治系统设计重现期 recurrence interval for local flood prevention and control 用于进行城镇内涝防治系统设计的暴雨重现期, 使对应重现期内 地面的积水深度、积水时间及积水范围不超过一定的控制要求. 2.0.11 雨水调蓄设施 stormwater storage facilities 用于存储、调节涝水的天然和人工设施. 2.0.12 行泄通道 runoff channel 涝水的汇集与排除路径.包括内河、排水沟渠、经过设计预留的 道路等地表行泄通道及调蓄隧道等地下行泄通道. 2.0.13 防涝应急设施 emergency facilities for local flood prevention and control 常备应对内涝的应急设备的统称.包括排涝抢险移动式泵车、水泵、临时发电机、运输车、冲锋舟等.
4 3 基本规定 3.0.1 城镇防涝规划应以 管标降雨排水畅、涝标降雨不成涝、超标降 雨可应对 为目标,并应符合表 3.0.1 的规定. 表3.0.1 城镇防涝规划目标 任意场雨重现期(P) 防涝具体目标 P≤P1 管标降雨排水畅:发生城镇雨水管渠设计重现期内的降雨 时,管道排水通畅,自由出流状态下不产生压力流,淹没出 流状态下不产生地面溢流 P1P2 超标降雨可应对: 发生超过内涝防治系统设计重现期的降雨 时,城镇可有效应对 注: P 为任意场降雨对应的暴雨重现期,P1 为雨水管渠设计重现期,P2 为内涝 防治系统设计重现期 3.0.2 城镇防涝规划应以内涝风险评估为基础,科学安排内涝防治系 统布局,合理确定内涝防治重点和时序. 3.0.3 内涝风险等级宜根据城镇积水时间、积水深度、地表径流流速 及积水损失等因素综合确定,内涝风险等级划分标准宜符合表 3.0.3 的规定.
5 表3.0.3 内涝风险等级划分标准 防涝风险等级 划分标准 重要程度 积水时间 (h) 积水深度(cm) 内涝高风险区 中心城区重要地区 t>
0.5 h>
50(30) 中心城区 t>
1.0 非中心城区 t>
1.5 住宅小区底层住户进水,工商业建筑物的一楼进水 内涝中风险区 中心城区重要地区 t>
0.5 30(15)1.0 非中心城区 t>
1.5 内涝低风险区 中心城区重要地区 t>
0.5 15(8)1.0 非中心城区 t>
1.5 注:1 积水深度的控制要求是指城镇干道中至少双向各一条车道的积水深度的不超过限值;
2 括弧内为地面积水流速超过 2m/s 地区的积水深度控制要求;
3 积水时间、积水深度的控制要求需同时满足 3.0.4 内涝风险评估、管渠排水能力分析、内涝防治系统计算等宜以 设计暴雨为依据. 3.0.5 城镇排水分区应根据城镇地形条件、水系特点、雨水受纳水体 水位、 原有雨水管渠布局和行政区划等因素以及内涝风险评估结果进 行合理划分. 3.0.6 内涝防治系统设计重现期应根据汇水地区性质、城镇类型、人 口密度、受灾影响、经济技术等因素,按表 3.0.6 取值.
6 表3.0.6 内涝防治系统设计重现期(年) 城区类型 城镇类型 中心城区 非中心城区 杭州、宁波 50~100 20~50 其他地级市及义乌 30~50 20~30 县级市、县城和其他建制镇 20~30 10~20 注:1 其他地级市指温州市、台州市、金华市、绍兴市、嘉兴市、湖州市、衢州市、丽水市、 舟山市;