编辑: ZCYTheFirst 2019-07-03

11 不涉及

11 不涉及

11 不涉及 二类保护物 8.5 不涉及 8.5 不涉及 8.5 不涉及 民用建筑保 护类别 (三类 保护物) 居民(北面)

7 >

8

7 >

8

7 10 居民(西面)

7 >

10

7 >

10

7 >

10 甲、乙类物品生产厂房、 库 房和甲、乙类液体储罐 12.5 不涉及 12.5 不涉及 12.5 不涉及 丙、丁、戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体储罐以及容 积不大于 50m3 的埋地甲、乙 类液体储罐 10.5 不涉及 10.5 不涉及 10.5 不涉及 室外变配电站 12.5 不涉及 12.5 不涉及 12.5 不涉及 铁路 15.5 不涉及 15.5 不涉及 15.5 不涉及 城市道路 快速路、主干 路5.5 不涉及

5 不涉及

5 不涉及 乡村公路(北面、次干道)

5 >

8

5 >

8

5 10 一般通讯线 加油站西面

5 >

5

5 >

5

5 >

5 架空电力线 路 无绝缘层 6.5 >

6.5 6.5 >

6.5 6.5 >

6.5 有绝缘层

5 >

6.5

5 >

6.5

5 >

6.5 注:

1、室外变、配电站指电力系统电压为 35kV~500kV,且每台变压器容量在 10MV.A 以上的室 外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站.其他规格的室外变、配 电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定;

2、表中道路系指机动车道路.油罐、加油机和油罐通 气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定,高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、 主干路确定;

三级和四级公路应按城市次干路、 支路确定;

3、 与重要公共建筑物的主要出入口 (包 括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口)尚不应小于 50m;

4、

一、二级耐火等级民用建筑 物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的 距离,不应低于本表规定的安全间距的 70%,并不得小于 6m. 另外: 重要公共建筑物――地市级以上党政机关办公楼;

设计使用人数或座位数超过

1500 人 (座) 的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所.民用建筑 一类保护物――县级党政机关办公楼;

设计使用人数或座位数超过

800 人(座)的体育馆、会堂、 会议中心、 电影院、 剧场、 室内娱乐场所、 车站和客运站等公共室内场所;

总建筑面积超过 10000m2

6 的办公楼、写字楼等办公建筑;

总建筑面积超过 10000m2 的居住建筑.民用建筑二类保护物―― 体育馆、会堂、电影院、剧场、室内娱乐场所、车站、客运站、体育场、露天游泳场和其他露天 娱乐场所等室内外公众聚会场所;

总建筑面积超过 5000m2 的办公楼、写字楼等办公建筑;

总建筑 面积超过 5000m2 的居住建筑.民用建筑三类保护物――除重要公共建筑物、一类和二类保护物以 外的建筑物. 表1-4 站内柴油设施与站外建构筑物的防火距离(三级站,单位:m) 站外建(构)筑物 站内柴油设备 埋地油罐 通气管管口 加油机 标准值 实测值 标准 值 实测值 标准值 实测值 重要公共建筑

25 不涉及

25 不涉及

25 不涉及 明火地点或散发火花地点

10 不涉及

10 不涉及

10 不涉及 民用建筑保 护类别 一类保护物

6 不涉及

6 不涉及

6 不涉及 二类保护物

6 不涉及

6 不涉及

6 不涉及 民用建筑保 护类别 (三类 保护物) 居民(西面)