0000 CA_ _ _ _C 侧装空调说明书 Operation Manual of CA_ _ _ _C Side Mounted Cooling Unit 型号 Type: CA _ _ _ _ C 日期 Date: 2018-11-18 版本 Version: V201811.01 东安电气 Dongan Electric 地址: 上海市金山区朱泾镇中旺路
188 号Add.: No.188, Zhongwang Rd., Zhujing, Jinshan District, Shanghai, PRC China. 电话 Tel: +86 (0)21 -
6722 0000 网址 WebSite:www.dongan-sh.com 邮箱 Email: [email protected] 东安电气 Dongan Electric 上海市金山区朱泾镇中旺路
188 号
电话: 021-
6722 0000 传真: 021-5731
7888 No.188, Zhongwang Rd.,Zhujing, Jinshan District, Shanghai, PRC China Tel: (0086)
21 6722
0000 目录
0 安全提示和注意事项 0.1 应用场合 0.2 电器安全提示 0.3 使用安全提示和注意事项 0.4 收货检验
1 产品型号和规格
2 安装方法
3 使用方法和故障的处理 3.1 控制器的使用方法 3.2 更换过滤垫 3.3 制冷工作循环 3.4 冷凝水的处理
4 供货范围
5 保修和报修方法 5.1 报修方法 5.2 保修时间 5.3 保修方法
0 安全提示和注意事项 在遵守当地当时的所有安全规定和所 有安全常识的前提下, 用户还应该充分 考虑和遵守如下安全提示和注意事项. 仅使用原厂的零备件和只允许专业人 员进行安装、维修和保养工作. 0.1 应用场合 用于将工业控制设备和 IT 设备的热量 排出箱体,调整箱体内的温度到
30 ~ 35℃的范围内, 使贵重和重要的电器和 机械设备能够持续和稳定地长期运转. 允许的环境温度范围是
20 ~ 50℃.环 境中应该不含有腐蚀性的气体、 液体或 粉尘. 控制柜内部的发热量应该不大于空调 制冷量的 80%. 任何情况下,即使只在储存状态,空调 本身和周边的温度都不得大于 70℃. 不建议把空调安装在机柜或设备上做 长途运输. 0.2 电器安全提示 本设备需配 2P+N 带漏电保护,具有 K 特性的动力型断路器. 安装完成后和使 用过程中要定期测试漏电保护功能. 附 件包中的
7 芯插头的 L 接相线,N/L2 接零线(电源为
2 相380ACV 时,接相 线) ,PE 接地线.不能与应该接外置温 度传感器和报警输出的
4、
5、6 和7接错. 0.3 使用安全提示和注意事项 内置的冷凝水蒸发器内有热水. 使用过 程中和维修保养的时候, 要观察水的温 度,防止烫伤. 测试和使用过的空调, 拆下来之前要确 保内置的冷凝水蒸发器中没有水, 不在 工作.就是面板上绿色的 LED 不亮.如 果绿色 LED 亮,可以短接
4 和5,模拟 开门状态,只让冷凝水蒸发器工作,到 绿色 LED 不亮. 再切断电源, 开始拆卸. 谨慎选择空调的安装位置和箱体的固 定方式,防止箱体和空调倾覆.空调应 该垂直安装,最大倾斜角度要控制在
5 度以内. 应保证箱体内的空调出风口的通畅, 避 免冷风直接吹到电器元件上. 空调安装在箱体的门上时, 门下边应该 安装滚轮,保证门的开关顺畅. 应该保证箱体外的空调出风口的通畅, 与屋顶或其它障碍物的距离不少于 200mm. 箱体外部的空调进风口应该使 用合适的过滤网, 而且过滤网要定期更 换. 一旦发现空调内部有油迹, 要停机检查 冷媒的压力和是否有冷媒泄漏. 无内置冷凝水蒸发器的空调, 要安装排 水管和外置冷凝水蒸发器 (如CL3003C) . 详情可联系东安的销售和服务人员. 建议使用门位开关, 在箱体门打开的时 候,空调会自动停止制冷. 0.4 收货检验 请在清点数量的同时, 检查外包装是否 完好和标贴是否整齐. 任何外包装的损 坏都可能造成内部的损坏.如有疑问, 请务必在收货的时候当面拆包检查和 在收货单上签字注明. 东安电气 Dongan Electric 上海市金山区朱泾镇中旺路