编辑: 5天午托 2019-07-04

188 号

电话: 021-

6722 0000 传真: 021-5731

7888 No.188, Zhongwang Rd.,Zhujing, Jinshan District, Shanghai, PRC China Tel: (0086)

21 6722

0000 1 产品型号和规格 见附表 1.

2 安装方法 使用附件包中的螺丝.开孔图见附图 1. 建议将外置温度传感器安装在机柜下部. 要 避免空调吹出来的冷风和电器设备的热风 直接吹到温度传感器上. 本设备需配 2P+N 带漏电保护,具有 K 特性 的动力型断路器. 安装完成后和使用过程中 要定期测试漏电保护功能. 附件包中的

7 芯 插头的 L 接相线,N/L2 接零线(电源为

2 相380ACV 时,接相线) ,PE 接地线.不能与应 该接外置温度传感器和报警输出的

4、

5、6 和7接错.

3 使用方法和故障处理 测试和开机之前, 空调应保持正常的工作位 置不少于

30 分钟,使制冷系统中的润滑油 都能够回流到压缩机内, 确保压缩机的正常 启动和具有正常的使用寿命. 制冷的时候,空调的压缩机、内风机和外风 机同时工作. 不制冷的时候, 空调的压缩机、 内风机和外风机都不工作. 3.1 控制器的使用方法 控制器的面板如下图所示. 两位红色数码管显示温度和报警信息. 下面 两个红点表示当前工作状态. 3.1.1 两个红色数码管的意义如下: 温度 显示 报警 意义 超范围 ES 断 传感器坏,强 制循环工作. -20~10 LA +温度 断 低温报警 10~30 温度 通 停止制冷 30~35 温度 通 维持工作状态 35~45 温度 通 开始制冷 45~70 HA+温度 断 高温报警 OP 断 柜门打开,停 止制冷 低于

0 ℃的温度,都显示

0 ℃. 3.1.2 控制器的强制循环工作: 在温度传感器出故障的情况下, 控制器闪烁 显示故障代码 ES,空调进入工作

30 分钟停 止15 分钟的强制循环状态. 利用这一功能, 断开插头上端子

4 或5的连 接,可以让空调主动进入 ES 状态,用于在 任何温度条件下测试空调的制冷能力. 3.1.3 控制器的制冷功能: 当温度≥开机温度 35℃, 开始制冷;

当温度 ≤停机温度 30℃, 制冷停止;

当温度在开机 温度 35℃和停机温度 30℃之间,空调维持 之前的工作状态. 控制器固定的开机温度=35℃,停机温度 =30℃.温度过低, 可能造成电器元件结露! ! 3.1.4 控制器的延时功能: 空调刚上电或者制冷刚停止, 如温度≥开机 温度,延时指示闪,压缩机、内风机和外风 机不立刻启动,要等待

3 分钟后,延时指示 不亮,制冷指示常亮,压缩机、内风机和外 风机启动. 制冷刚启动,如温度≤停机温度,延时指示 闪,压缩机、内风机和外风机不立刻停止, 要等待

3 分钟后,延时指示不亮,制冷指示 常暗,压缩机、内风机和外风机停止. 延时 制冷 意义 闪亮延时停止制冷,正在制冷 闪暗延时开始制冷,不制冷 暗亮正常制冷 暗暗正常不制冷 3.1.5 控制器的报警功能: 温度传感器故障: 数码管闪烁显示 ES, 报警 输出断开,空调强制制冷

30 分钟和不制冷

15 分钟交替循环. 手握温度传感器一段时间, 使其温度在 33℃左右, 检查温度传感器的电 阻,应该在 3.7KΩ附近. 高温报警:温度在

45 ~

70 ℃的范围内,数 码管闪烁显示 HA 和温度,报警输出断开, 空调连续制冷工作. 低温报警:温度在-20 ~

10 ℃的范围内,数 码管闪烁显示 LA 和温度,报警输出断开, 空调不制冷. 接收报警输出的电路如下图,其中 Vcc 应小 于等于 48DCV, Ic 应小于等于 25mA. 东安电气 Dongan Electric 上海市金山区朱泾镇中旺路