119 技术 答疑 Technical Q&A
108 【解答】 主要检查以下两部分: ①温控器侧: a.通讯接线是否正确,通讯线建议使用屏蔽双绞线;
具体接线参考图2. b.检查调整菜单中通讯写是否有设置为On;
c.终端电阻是不是使用,一般建议使用120欧姆;
d.波特率、数据位、停止位、通讯协议、单元号是否设置正确(其中MODBUS- RTU数据位和停止位固定为
8、1). ② PLC侧: a.PLC或者适配器的DIP开关是否设置正确;
b.串口通讯格式(波特率、数据位、停止位)设置是否和温控器一样;
c.程序是否编辑正确(主要是指令和通讯格式);
d.PLC的终端电阻是否设置成ON(SCB、SCU、通讯适配);
e.发送协议之后是否有响应代码. 有响应代码,对照温控器响应代码表格检查错误 无响应代码,检查如上所有设置和接线. 【问题1】 图1所示的OMRON的温控器和PLC通讯不上,如何解决? Q A Q&A 【解答】 如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访 问OB81.错误纠正后,重新访问OB81.电池故障情况下,如果电池检测中的BATT. INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81. 如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP.如果OB81不可用,则当 电源出错时,CPU仍保持运行. 【问题2】 如何判断西门子S7 PLC的电源或缓冲区出错,如:电池故障? Q A A 【问题4】 什么是西门子S7 PLC的自由分 配I/O 地址? 【解答】 地址的自由分配意味着您可对 每种模块(SM/FM/CP)自由的分配 一个地址.地址分配在 STEP
7 里 进行.先定义起始地址,该模块的其它地址以 它为基准. 自由分配地址的优点: 因为模块之间没有地址间隙,就可以优化 地使用可用地址空间.在创建标准软件时,分 配地址过程中可以不考虑所涉及的S7-300的 组态. Q 图1 OMRON温控器 【问题3】 配置西门子CPU 31x-
2 PN/DP 的PN接口时,当PROFINET 接口偶尔发生通信错误时,该 如何处理? 【解答】 请确定以太网(PROFINET) 中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作.避 免中 心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作 于半双工模式. A Q 图2 PLC与温控器的接线 RS232接线: RS485接线:
109 CONTROL & DRIVE 2013・02 NO.119 组编/李方园 【解答】
1、将CPU的固件版本刷到当前使用软件的前最高版.
2、设置系统开销时间"百分之40"左右如图3所示.
3、监测CPU的使用率. 【问题6】 如何解决AB 1769- L35E 和Panel View Plus 1000触摸屏通讯 中断的问题? Q A 【解答】 Momentum的处理器包含INTERNAL MEMORY和FLASH RAM,如果将程序存 入FLASH RAM中,处理器断电,程序会保留.如果还要保存数据,必须配带电池的可 选适配器172JNN21032.这样,即使不将程序存入FLASH RAM中,因有电池保护, 断电后,程序和数据都不会丢失. 用984LL编的程序都能存入内部闪存,对IEC程序,只有171CCC96030/98030能存入闪存, 如用Concept2.5 SR1或更高的版本,171CCC76010/78010也能将IEC程序存入闪存. 【问题8】 施耐德PLC Momentum的M1处理器加I/O基板,断电后,程序 和数据不能保存,怎么办? Q A 【解答】 组态王内置了KOYO SU的驱动.先建立一个设备,设备类型当然是KOYO的PLC 了.然后建立你要读些的变量,类型是离散I/O(对I/O组态),指明变量对应的地址 (如:I0),然后在组态王画面里可以通过指示灯等控件来读取用户刚才定义的变量. 【问题7】 组态王如何与KOYO公司的SU6B(M)通讯?在组态王中,如果 想读取I0的状态,如何组态? Q A 【解答】 最基本的PLC程序的执行方式是循环扫描,级式程序也是循环扫描的.系统在执 行级式程序时,是按照地址的先后次序来执行该程序.每个级有一个级号(用ISG/SG 定义),系统在扫描到某个级时,如果该级号成立,则扫描执行该级中的逻辑程序;