编辑: hgtbkwd | 2019-07-04 |
如 果不成立,则跳过该级,扫描下一个级.所以,如果进入某个级后,没用有JMP/NJMP/RST等指 令对该级的复位,则该级在每一次的扫描中都执行.从时序上来看,级式程序不改变程序语句执行 的先后次序,它只是控制在每一个扫描中是否对某个级进行处理.如果要实现在程序中级的多次调 用,请使用级块处理(以KOYO为例,如BREQ/BSTART/BEND等). 【问题9】 PLC执行程序时,进入一个级后若没有执行跳到其它级的语 句,是不是就循环执行该级,直到执行跳出该级的语句?可不可 以这样多次使用一个级,程序中任何地方需要执行该级时跳到该 级,后返回指定地方? Q A 【问题5】 施耐德PLC Momentum的离 散量I/O基板上的端子编号和I/O map中配置的寄存器的对应关 系为什么有时候是正的,有时 候是反的, 其对应关系到底是 什么? 【解答】 Momentum的离散量I/O基 板上的端子编号和I/Omap中配 置的寄存器的对应关系取决于I/O 基板上安装的通讯适配器的类型 和对PLC编程的编程软件的类型,该类型分 为兼容IEC和兼容984,以170ADI34000为例: 1.兼容IEC的通讯适配器和兼容IEC的 编程软件: 端子1 → 寄存器100001? 端子16 → 寄存器100016 2.兼容IEC的通讯适配器和兼容984的 编程软件: 端子1 → 寄存器100016 端子16 → 寄存器100001 3.兼容984的通讯适配器和兼容IEC的 编程软件: 端子1 → 寄存器100016 端子16 → 寄存器100001 4.兼容984的通讯适配器和兼容984的 编程软件: 端子1 → 寄存器100001 端子16 → 寄存器100016 A Q 图3 设置系统